Hei kaikille, olen huomannut, että monia taitavia ihmisiä auttaa palkkien mitoituksessa, liimapuille on hieno opas osoitteessa https://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering/, mutta teräkselle en löydä vastaavaa. Tässä on vähän tietoa.

Kesämökki, 1-kerroksinen, puutalo.
noin 30 asteen kattokaltevuus, kattotiilet (näyttävät raskailta)
8 metriä "leveyttä" pitkien sivujen välillä eli 4 metriä harjalta.

Haluan lisätä ikkunan, jonka leveys on 2,5m pitkälle sivulle.
yllä oleva opas ehdottaa
Liimapuu 66×270 GL28cs, muodonmuutos 7 mm (L/341), hyödyntämisaste 79%

Valitettavasti rakennuskorkeus 27 cm on aivan liikaa. Toivon siis mahdollisimman pientä (tai pienempää) rakennuskorkeutta.
 
Pienen katon omapainon säätämisen jälkeen saan sen näyttämään

Liimapuupalkki 115×180 GL30c, muodonmuutos 12 mm (L/210)*, hyödyntämisaste 84%

Unohdin mainita, että palkin maksimileveys on 130 mm. Pidän siis mielelläni puurakenteista, mutta rakennuskorkeuden on oltava kohtuullinen. Ehkä voisi laittaa kaksi palkkia vierekkäin, joiden yhteisleveys on <=130 mm.

Lisäksi siellä on jo ylärunkopalkki, joka mittaa 130x70. Ajatuksena on jättää tämä paikalleen, ehkä se on virheellinen ajatus?!?
 
115x180 on huomattavasti vähemmän jäykkä kuin 66x270. Jos haluat 115 mm leveän palkin, sen tulisi olla 225 mm korkea. Matala teräspalkki, jota voit käyttää, on HEA 120 (114 mm korkea). Neliöputki, VKR 120x80x8, sopii myös hyvin. Muunnos teräkseen perustuu 66x270 liimapuuhun, ja että se on oikean kokoinen.
 
Ojojoj, tämä tieto on kullan arvoista.
sama sivu ehdottaa seuraavia sivutukia. nämä toimivat erinomaisesti ajattelen, vaikka käyttäisi terästä
Limträ 90×90 GL30h
Nyttjandegrad 25%, Upplagsreaktion 20,005 kN Minsta upplagslängd (yttre) 12 mm

@justusandersson, kun mainitset fyrkantsröret kirjoitat VKR 120x80x8, vain olla varovainen, korkeus tässä on 80, eli palkki "makaa"?
 
richardtenggren
Ei, poikkileikkaus tulisi olla mahdollisimman korkea maksimaalisen kantavuuden saavuttamiseksi, sillä suorakulmaisen poikkileikkauksen taivutusjäykkyysmomentti on I=(b*h^3)/12.
Joten VKRn pitäisi ehdottomasti seisoa pystyasennossa ollakseen vaihdettavissa HEA120:n kanssa.
 
Terästaulukoissa lukee VKR 120x80x8, mielestäni vähän nurinkurisesti. Mutta, neliskulmaisia putkia voi käyttää sekä pysty- että vaakasuunnassa, vaikka niillä on erilaiset ominaisuudet.
 
Täydellisiä vastauksia, ainoa asia jota olisin halunnut varmistaa on se, ettei ole mitään ongelmia käyttää liimapuuta pylväänä, kuten Limträ 90×90 GL30h. Puu tuntuu kätevältä, koska voin helposti ruuvata aiotun ikkunan "pylväisiin".

Sitten tuntuu, että voi vain jatkaa :)
 
On täysin OK käyttää 90x90 liimapuupylväitä täällä.
 
  • Tykkään
Hoppehare
  • Laddar…
Koska viimeksi sain hyvää apua, hiivin uuden kysymyksen kanssa (sama rakennus kuin ensimmäisessä viestissä). Tällä kertaa kyseessä on 165 cm leveys. Tämä tarkoittaa, että 1 kantava pystysuora palkki poistetaan. Tällä kertaa se ei ole yhtä tiukka, joten puupalkki voi olla vaihtoehto.
 
BirgitS
H Hoppehare sanoi:
Koska sain hienoa apua viimeksi, ujutan uuden kysymyksen (sama rakennus kuin ensimmäisessä viestissä).
Valitettavasti Justus ei ole enää keskuudessamme, eikä näytä olevan muita rakennussuunnittelijoita, jotka auttaisivat suuremmassa määrin mitoituksessa.
 
  • Surullinen
Hoppehare ja 1 muu
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.