19 123 lukukertaa ·
17 vastausta
19k lukukertaa
17 vastausta
Töpeksinkö höyryjarrulla?
Omatoimirakentaja
· Stockholm
· 8 586 viestiä
Se toimii todennäköisesti erinomaisesti.Oscarvon sanoi:
Hei! Olen täydessä vauhdissa rakentamassa 50 m² laajennusta olemassa olevaan talooni (aiemmin kesämökki), joka on rakennettu vuonna 1989.
Olemassa olevalla talolla on 120 mm lasivillainen eristys ja muovi sisäpuolella.
Laajennuksessa on 170 mm kivivillaa seinissä (+45 mm kivivillaa asennuslatoissa) ja ajatuksena on puhaltaa selluloosaa kattoon ja lattialle.
Mutta pelkään, että olen tehnyt virheen, alun perin ajattelin laittaa muovia seiniin ja kattoon, mutta timpuri sai minut vakuuttumaan, että höyrynseinä on parempi ratkaisu, koska se hengittää. Olen sitten asentanut Halotex D20:n, jonka sd-arvo on 2. (Ulkopuolella on tuulensuojakangas, jonka sd-arvo on 0,035, joten sisäpuoli on 5 kertaa tiiviimpi)
Onko se huono rakenne? Pitäisikö minun korjata tämä vai vain olla huoletta? Olemme jo alkaneet sulkea seiniä vanerilla, joten se ei ole mikään "pikakorjaus" järjestää. Käytämme taloa ympärivuotisena asuntona ja pidämme sen aina lämmitettynä.
Se olisi varmasti toiminut myös diffuusiosululla, koska rakennat uutta ja teippaat huolellisesti, mutta en näe mitään ongelmia höyrynseinässä siellä ...
Minulla on täsmälleen näin - mataki d20 (katossa pitäisi oikeastaan olla toinen). Rakensin talon vuonna 2020 ja nyt viiden vuoden jälkeen sain tilaisuuden tarkistaa toisen projektin vuoksi. Olin hieman huolissani, että "väärässä kalvossa" olisi ongelma, mutta se oli täysin kuiva ja tuoksui yhä uudelta.Oscarvon sanoi:
Tomture61
Omatoimirakentaja
· Född i Luleå
· 6 189 viestiä
Tomture61
Omatoimirakentaja
- Född i Luleå
- 6 189 viestiä
Talossa, joissa on poistoilman lämmön talteenotto, on talossa yleensä tietty alipaine. Tällöin höyrynsulun käyttö on välttämätöntä.
Talossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto, höyryjarru toimii täysin hyvin, selluloosaeristys on suositeltavaa silloin.
Jos käytetään mineraalivillaa rakennuksen vaippaan + painovoimaista ilmanvaihtoa, molemmat foliotyypit toimivat.
Talossa, jossa on painovoimainen ilmanvaihto, höyryjarru toimii täysin hyvin, selluloosaeristys on suositeltavaa silloin.
Jos käytetään mineraalivillaa rakennuksen vaippaan + painovoimaista ilmanvaihtoa, molemmat foliotyypit toimivat.
Klikkaa tästä vastataksesi