Aiomme rakentaa kattolyhdyn rivitaloomme ja olemme löytäneet rakennuspiirustuksen, joka sopii täydellisesti suunnitelmiimme. Ongelma on, että katon ja seinän U-arvot ovat liian korkeita. Olen yrittänyt käyttää niitä ohjelmia, joihin on linkkejä täällä byggahusissa, mutta en ymmärrä yhtään paremmin. En vain saa niitä täsmäämään.
Onko joku, jolla olisi aikaa ja halua vilkaista rakennuspiirustusta ja antaa vinkkejä, mitä voimme säätää, jotta täytämme U-arvojen vaatimukset? :)
 
Mikä on raja-arvo Ruotsissa?
(Tällöin käytämme 'pistearvoja':) Täällä Sveitsissä se on 170 mW/m² °K (mutta ruotsalaisena haluaa tietysti käyttää C, joka on sama asteikko) uudisrakennuksissa, 270 mW/m² °K kunnostuksessa ja 200 mW/m² °K saadakseen tukia.

Jos saan arvot, voin laskea ne. Odotellessa tarkistan näitä rakenteita...palaan kohta...
 
Tässä.
Käytin esimerkkinä Rockwool-mineraalivillaa, jonka lambda-arvo on 36 mW/m °K, mikä on yleinen keskiarvo, ja muistaakseni Rockwoolia löytyy Ruotsista. Puuvilla onhan mukavampaa, mutta luultavasti hinnat ovat myös Ruotsissa nousseet korkeiksi?
Sinulla on siis U-arvot 180 mW/m² °K katossa ja 170 mW/m² °K seinässä. Eikö se todellakaan riitä?

Ja, ja sääasemana minulla on Basel, en jaksa kaivaa mitään ruotsalaista asemaa, varsinkaan ilmaisessa työssä, mutta vuotuinen keskilämpötila täällä on vain noin 1 °C lämpimämpi (kuin kotikaupungissani ennen karkotusta, Tukholmassa).
 
Viimeksi muokattu:
oi, sen piti olla KVC, ei KMC, mutta se on kai ihan sama.
 
Tuhannet kiitokset avusta, se onnistui!:D(y)
 
Klikkaa tästä vastataksesi