1 941 lukukertaa ·
5 vastausta
2k lukukertaa
5 vastausta
Talo AMA, Etäisyys vierekkäisten seinien välillä?
Kaikkitietävä
· Stockholm
· 1 831 viestiä
Minulla ei ole aavistustakaan, mutta olen kiinnostunut mahdollisista vastauksista, haluatko kehittää kysymystä vähän?
Minulla on halli, jossa kaksi seinää eivät ole täysin yhdensuuntaiset. Eli se kapenee hieman. Verrataan kaksikaistaiseen moottoritiehen, joka yhdistyy yhdeksi kaistaksi.
Kysymykseni onkin, että tarkoittaako se "lähiseinien" sietokykyä, vai voiko käyttää samaa sietokykyä kuin seinien kallistukselle, korkeussuunnassa H/600?
Kysymykseni onkin, että tarkoittaako se "lähiseinien" sietokykyä, vai voiko käyttää samaa sietokykyä kuin seinien kallistukselle, korkeussuunnassa H/600?
Jäsen
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 viestiä
Onko talo uusi?
Kaikkitietävä
· Stockholm
· 1 831 viestiä
Onko AMA HUS -sopimusehdot, ja mikä ama koskee sitä,
AMA HUS 11:ssa on A- tai B-toleranssit, joissa A on tiukempi vaatimus toleranssille, muistan, että on määriteltävä, mikä toleranssi pätee, jos esimerkiksi toleranssi A pätee, etäisyyden toisesta seinästä on poikettava enintään +/- 25 mm:
H/600, vähintään 5 mm, enintään 20 mm riippuen H:sta, tämä vaatimus koskee molempia seiniä, joten etäisyysvaatimus on ensisijainen.
En työskentele rakennuskuvausten laatimisessa, joten voin olla väärässä toleranssivaatimuksista.
AMA HUS 11:ssa on A- tai B-toleranssit, joissa A on tiukempi vaatimus toleranssille, muistan, että on määriteltävä, mikä toleranssi pätee, jos esimerkiksi toleranssi A pätee, etäisyyden toisesta seinästä on poikettava enintään +/- 25 mm:
H/600, vähintään 5 mm, enintään 20 mm riippuen H:sta, tämä vaatimus koskee molempia seiniä, joten etäisyysvaatimus on ensisijainen.
En työskentele rakennuskuvausten laatimisessa, joten voin olla väärässä toleranssivaatimuksista.
Klikkaa tästä vastataksesi