Hei, etsin vastausta siihen, mitä tarkoitetaan "Lähekkäisten seinien välimatkalla".
Tarkoittaako seiniä (esim. eteinen), jotka eivät ole täysin yhdensuuntaisia?

/T. J
 
Minulla ei ole aavistustakaan, mutta olen kiinnostunut mahdollisista vastauksista, haluatko kehittää kysymystä vähän?
 
Minulla on halli, jossa kaksi seinää eivät ole täysin yhdensuuntaiset. Eli se kapenee hieman. Verrataan kaksikaistaiseen moottoritiehen, joka yhdistyy yhdeksi kaistaksi.

Kysymykseni onkin, että tarkoittaako se "lähiseinien" sietokykyä, vai voiko käyttää samaa sietokykyä kuin seinien kallistukselle, korkeussuunnassa H/600?
 
Onko talo uusi?
 
Yes, konar sisään noin 10-15mm kahdella metrillä
 
Onko AMA HUS -sopimusehdot, ja mikä ama koskee sitä,

AMA HUS 11:ssa on A- tai B-toleranssit, joissa A on tiukempi vaatimus toleranssille, muistan, että on määriteltävä, mikä toleranssi pätee, jos esimerkiksi toleranssi A pätee, etäisyyden toisesta seinästä on poikettava enintään +/- 25 mm:
H/600, vähintään 5 mm, enintään 20 mm riippuen H:sta, tämä vaatimus koskee molempia seiniä, joten etäisyysvaatimus on ensisijainen.

En työskentele rakennuskuvausten laatimisessa, joten voin olla väärässä toleranssivaatimuksista.
 