Olemme käyttäneet rakennesuunnittelijaa, joka on laskenut kattorakenteen ja tullut siihen tulokseen, että meidän täytyy olla teräspalkki harjalla painuman vuoksi (tulee/voi tulla suuria kuormia), kun aiomme pitää harjan auki. Kuten hän on luonnostellut, teräspalkki tulee sijaitsemaan ylhäällä harjalla ja sitten kattopalkit kiinnitetään palkkiin. Kun mietin, kuinka nykyinen talomme on rakennettu, meillä on liimapuupalkki, joka on riippuva, eli se on kiinnitetty kattopalkkien alle. Tietysti tämä on paljon pienempi rakenne, koska kyseessä on vain 2 katkaistua kattopalkkia.
Voisiko olla mitään ideaa tehdä teräspalkista riippuva vai tuleeko siitä vain huonompi?

Koska en ole työskennellyt teräs/puu yhdistelmän kanssa, ihmettelen, kuinka puupalkit kiinnitetään teräspalkkiin (pitäisi olla hyviä ruuveja kiinnittämiseen)?
 
Jos palkki on kattoristikoiden välissä tai alla, sillä ei ole suurta merkitystä lujuuden kannalta, mutta mielestäni sinun pitäisi valita liimapuuta myös uuteen taloosi, koska minulla on huonoja kokemuksia teräs-puukonstruktiosta teräksen liikkeen vuoksi lämpötilanmuutoksissa, mikä aiheuttaa talon, joka ääntelee/naksuu.
 
Kiitos mielenkiintoisesta panoksesta teräspalkin ääniin liittyen, en ollutkaan ajatellut sitä...
Tietysti haluaisin mieluummin liimapuuta, mutta koska taipuma kasvoi liian suureksi kuormien vuoksi, luulen valitettavasti, että meidän on käytettävä teräspalkkia nykyisessä rakenteessa. Kantojen välinen jänneväli on 7500 mm, ja rakenne rakennetaan raskaalla katolla ja se sijaitsee lumikuormavyöhykkeellä 4.5, joten kuormat ovat suhteellisen suuria.

Liitteenä on saamani luonnos kattorakenteesta, ehkä ongelmaan on muita ratkaisuja?
Vaaditaan, että niska on avoin, mutta sitten se eristetään alaspäin... :rolleyes:
 