Oldboy Oldboy sanoi:
Ei ole aivan nopeaa ja helppoa löytää arvoja höyryläpäisevyydelle (delta, m2/s) ja höyrynvastukselle (Z, [s/m]) eri rakennusmateriaaleille, vielä haastavampaa on löytää vertailukelpoisia arvoja. Mutta, pienen googlauksen ja Fukthandbokenin selaamisen jälkeen löysin lukuja, jotka mielestäni riittävät tässä materiaalien suhteellisen höyrynvastuksen vertailussa.

Esimerkkilaskelmistani alla olevassa taulukossa käy ilmi, että tuulensuojapaperilla (sekä AC350 & AC160) on mitätön höyrynvastus kaikkien muiden seinän kerrosten suhteen (yksittäin). Vanha nyrkkisääntö siitä, että ulkopuolella pitäisi olla 5-10 kertaa pienempi höyrynvastus kuin sisäpuolella, täyttyy reilusti.

[kuva]
Kiitos! Erittäin yllättävää, että höyrynvastus on niin pieni.

Päätökseni on, että teen seuraavasti:
1. Lankut
2. Pystysuorat 45-rangat eristeellä
3. Vaakasuorat 45-rangat eristeellä
4. Tuulensuojapaperi AC350
5. Ilmarako/naularima 12mm (pieni, tiedän, mutta haluan todella rajoittaa seinän ulkonemaa)
6. Pystyverhous (aluslaudat+peitelistat), punamullan punaiseksi maalattu

Ainoa mietityttävä asia on, minkä eristeen valitsen. Joko:
1. Icell 45mm levyt. Noin 70 kr/m^2. Ei varastotavaraa missään, mistä voisi noutaa, mutta voidaan tilata.
2. Tavallinen lasivilla. Noin 13 kr/m^2. Helppo saatavuus.

Helpoin ja halvin on lasivilla. Se on lisäksi palamaton verrattuna selluloosaeristeeseen, jonka palonkestävyydestä en ole täysin varma (onhan se kuitenkin valmistettu sanomalehtipaperista). Se on kyllästetty borisuoloilla ja/tai alumiinihydroksidilla, mutta kuinka kauan ne pysyvät eristeessä? Miten on palonkestävyys 10 vuoden kuluttua? Käsittääkseni lasivilla on "luonnostaan" palonkestävä kiitos materiaalinsa.
 
Valitsisin kivivillan lasivillan sijaan. Mielestäni lasivilla on petollinen veden imukyvyn suhteen. Kivivillalla on lisäksi korkeampi tilavuuspaino, mikä on aina etu. Muuten on vaikea nähdä ratkaisevaa eroa selluloosan ja mineraalivillan välillä kyseisessä sijoituksessa.
 
Uskon, että voit olettaa, että palon kestävyys/palonkestävyys säilyy siellä hyvin pitkään. Todennäköisesti koko eristyksen eliniän.
 
Paloturvallisuuden kannalta sisäpinnoilla on suurempi merkitys, samoin irtokalusteilla. Lankkurakenne on yksi parhaimmista ratkaisuista paloturvallisuuden kannalta. Eristyksen ominaisuudet ovat melko marginaalisia tässä yhteydessä.
 
Kiitos kaikista vastauksista, seinä on valmis ja siitä tuli hyvä.

Aion nyt aloittaa seinien sisäpuolen remontoinnin. Tällä hetkellä siellä on treetex, joka on kouruinen ja tapetti on rikki joistakin paikoista. Ajattelin laittaa pystysuorat koolaukset treetexin päälle ja sitten OSB + kipsilevy. Onko järkeä käyttää 45 mm koolauksia ja samalla lisätä 45 mm eristettä? Ajattelen, että eristäminen sisäpuolelta voi olla haitallista, koska vähemmän lämpöä pääsee kuivattamaan lankarunkoa. Vaihtoehtona on käyttää 28x70 mm koolauksia ja jättää vain ilmaa koolausten väliin. Onko jollakin ajatuksia tämän suhteen?

Seinä koostuu tällä hetkellä seuraavasti:
1. Lockläkt ja -paneeli (22 + 22 mm)
2. Naulauslauta/ilmarako (12 mm)
3. Asfaboard (12 mm)
4. Kaksi kerrosta 45 mm kivivillaeristettä
5. Lankaseinä (n. 100 mm)
6. Treetex (12 mm)
 
Jättäisin koolaukset ja OSB:n pois ja asentaisin kipsilevyn suoraan tretexin päälle.. Vaihtoehtoisesti, jos se on liian epätasainen, purkaisin sen ja jos tarpeen (johtuen siitä, että lankkuseinä tarvitsee suoristaa suurien epätasaisuuksien vuoksi) shimsa OSB ja sitten kipsilevy...
 
Mazen Mazen sanoi:
Jättäisin pois reglar ja OSB ja laittaisin kipsiä suoraan tretexin päälle.. Tai jos se on liian epätasainen, purkaisin sen ja jos tarvitaan (koska laudoitus tarvii kohdistaa suurien epätasaisuuksien takia) shimmaa OSB ja sitten kipsi...
Mielenkiintoista. Miksi? Olen halunnut jonkin jäykän kipsilevyn taakse, etten rikkoisi sitä, kun ruuvaan sen kiinni, tai jos tulevaisuudessa aion kiinnittää jotain seinälle, joka pitää kiinnittää tiukasti.
 
Sinullahan on laudoituksen runko takana ja mielestäni tretex on aika jäykkä, edellyttäen ettei sen takana ole paljon ilmaa, mikä saisi koko paketin vetäytymään lautoihin päin.
Vaatii jonkin verran voimaa siinä tapauksessa ja tiedän, että ruuvi menee läpi kipsin ennen kuin se tapahtuu.
Tavallinen kipsi on melko kova paikallisesti rikottavaksi, ja olen remontoinut huoneen, jossa oli hirsirunko tretexin takana, ja toki jokunen ruuvi meni läpi, mutta se ei ollut mikään suurempi ongelma...
Ja yleensä hirsi on epätasaisempi kuin pystyssä oleva lauta.

Jos olet kuitenkin epävarma ja tunnet paljon onttoutta eli tretexi on enemmän tai vähemmän asennettu ilmaan. Purka se kokonaan pois.
 
Ruuvasi kipsilevyt suoraan kolmiovelille seinille. Jos minun täytyy kiinnittää jotain painavaa, ruuvaan vain kipsilevyn ja kolmiovellin läpi runkopuihin.
 
Mazen Mazen sanoi:
Sinulla on lankku runko takana ja mielestäni tretex on melko jäykkä, edellyttäen että sen takana ei ole paljon ilmaa joka vetää koko paketin lankkua vasten.
Vaatii jonkin verran voimaa jos näin ja tiedän että ruuvi menee kipsin läpi ennen kuin tämä tapahtuu.
Tavallinen kipsi on melko kova rikkoa paikallisesti, ja olen remontoinut huoneen jossa on hirsi runko tretexin takana ja totta kai muutama ruuvi meni läpi, mutta se ei ollut mikään suurempi ongelma...
Ja nyt puutavara on yleensä epätasaisempaa kuin pysty lankku.

Jos olet kuitenkin epävarma ja tunnet paljon tyhjää eli että tretex on enemmän tai vähemmän asennettu ilmaan. Irrota se kokonaan.
Kyllä lankku runko on takana, ja se on todella hyvä ruuvattavaksi. Kuitenkin se on makaavaa lankkua, ei pystyyn. Mielestäni se on melko epätasainen, mutta ei välttämättä ole ongelma kun ajattelen sitä tarkemmin. Tuntuu turhalta repiä irti tretex, se eristää kuitenkin vähän ja ehkä vähentää vedon riskiä hieman. Minulla on pari kipsilevyä, kokeilen ruuvata yhden ilman sääntöjä ja katsoa kuinka se toimii.


V Villa1949 sanoi:
Ruuvaisin kipsin suoraan omille tretex-seinilleni. Jos haluan kiinnittää jotain raskasta, ruuvaan vain kipsin ja tretexin läpi lankuiseen runkoon.
Okei, te olette vakuuttamassa minut...

Mutta se oli oikeastaan eristyskysymys joka mietitytti, onko mitään järkeä laittaa 45 mm eristystä sisäpuolelle, vai onko se kenties jopa haitallista.
 
Periaatteessa voit eristää myös sisäpuolelta, mutta mielestäni siinä haitat ovat suurempia kuin hyödyt.
Ihannetapauksessa haluat sisäpuolelle lämpöä hitaasti läpäisevän materiaalin, mikä tarkoittaa raskaita massiivisia materiaaleja, eli lankkurunko on hyvä.
 
  • Tykkään
krumbukt ja 1 muu
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi