Mitä Hus-AMA määrittelee toleransseiksi sisäseinille? Sanotaan, että seinä rakennetaan suorakulmaisesti toista seinää vasten - kuinka monta astetta toleranssi saa olla?
SALLIVUUS Levyistä ja puurangoista tai puupohjaisista rungoista tehdyt seinät on täytettävä vaatimukset taulukko 43.CB/HSD-1 mukaisesti. Vaatimukset koskevat myös rankarakenteita. Taulukko 43.CB/HSD-1. Levyistä ja puurangoista tai puupohjaisista rungoista tehdyt seinät
Tämä koskee sisäseiniä, ei kuitenkaan kantavia sisäseiniä.
Kiitos tästä. Tulkitsemani mukaan kahden sisäseinän välinen mitta ei saa erota enempää kuin 25 mm missä tahansa kohdassa. Se ei kuitenkaan kerro paljon siitä, onko seinä suorakulmainen toiseen seinään nähden vai ei. Mitkä ovat normit siinä?
Nr 25. Etäisyys lähellä olevien pilarien, palkkien, seinien, muurauksen tai
muun kantavan rakenteen välillä
Vaatimus koskee mitä tahansa mittauspisteiden paikkaa, kuitenkin suorassa kulmassa toisiinsa nähden ja
parhaiten komponentin päässä tai keskellä. Voi myös laskea asemanvalvonnalla.
Läheinen seinä tarkoittaa seinää, joka kulkee rinnakkain mitattavan seinän kanssa. +-25mm on siis sietokyky sille, mitä kutsut suorakulmaisuudeksi.