Hei!
Rakennamme parhaillaan kesämökkiämme ja meillä on kysymys:
Kyseessä on 1-kerroksinen puinen lisäosa, joka on suoraan kallion päälle asetetuilla pilareilla.
Koska pilarit ovat jo paikoillaan ja olemme tehneet pieniä myöhäisiä muutoksia, haluamme siirtää ulkoseinää noin 90 mm ulospäin.
Tämä tarkoittaa, että ulkoseinä ei tule seisomaan suoraan kantavan palkin päällä, vaan 90 mm ulkopuolella. Onko tämä OK?
Lattiarakenteet ovat 45x190mm, 600cc, c24.
Kantavat palkit ovat kaksinkertaiset 45x220mm, c24. Etäisyys kantavien palkkien välillä on noin 2,5m.
Hei!
Olemme laajentamassa vapaa-ajan asuntoamme ja meillä on kysymys:
Kyseessä on yksikerroksinen puulaajennus, joka seisoo pylväillä suoraan kalliolla.
Koska pylväät on jo asetettu ja muutoksia on tullut myöhässä, haluamme mielellämme siirtää ulkoseinää noin 90 mm ulospäin.
Tämä tarkoittaa, että ulkoseinä ei tule seisomaan suoraan kantopalkin päällä, vaan 90 mm ulkopuolella. Onko tämä OK?
Lattialevyt ovat 45x190mm, 600cc, c24.
Kantopalkit ovat kaksinkertaiset 45x220mm, c24. Kantopalkkien välinen etäisyys on noin 2,5m.
[kuva]
Toimii, mutta ei ole ok. Riippuu sitten siitä, kuinka paljon kuormaa on seinällä.
Millaista kattoa aiotte käyttää, ja ottaako seinä vastaan kuorman kattotuoleista?
Minulla on tarkoituksellisesti noin 90 mm ylitys lattiapalkistossa, jotta pilarit olisivat talon alla eivätkä julkisivun ulkopuolella.
Ajatus on, että kantava palkki ottaa kuorman kattotuoleilta, mutta niin kuin se on piirretty, lattia kannattelee kuorman kantavan palkin ulkopuolella. Jos sinulla on laatuvastaava, hän todennäköisesti sanoo, että se ei ole ok.
Kuten olet kuvaillut, piirustuksesi ei täsmää ja seinä melkein nojaa kantavaan palkkiin, eikö? Joka tapauksessa se tulee toimimaan.
Ajatus on, että kantava palkki ottaisi vastaan kuorman kattotuoleista, mutta kuten se on piirretty, lattia ulkopuolella kantavaa palkkia hoitaa sen. Jos sinulla on vastuuhenkilö, hän luultavasti sanoo, että se ei ole ok. Kuten olet kuvannut, suunnitelmasi ei pidä paikkaansa ja seinä on lähes kiinni kantavassa palkissa. Joka tapauksessa se tulee toimimaan.
Kiitos, tarkistan KA:n kanssa. Olet oikeassa, keskipisteen siirtymä on 90 mm, mutta piirustuksessani etäisyys on liioiteltu. Siellä missä kantava palkki päättyy, alkaa käytännössä seinä.