Hei foorumikaverit.
Olen aikeissa purkaa seinää keittiön ja olohuoneen väliltä. Talo on Linghedin sahan talo, kooltaan noin 8x15 m, rakennettu vuosina 72-73.
Puuseinärunko keittiön ja olohuoneen välissä, esillä olevia sähköjohtoja ja poistettua seinäpintaa, valmistautuessa purkamiseen.
Siinä on kattotuolit liitteenä olevan kuvan mukaisesti. Ulkoseinien välinen pituus on 8400 cm (kattotuolin asettelu) ja katon kattotuolin alapaarteella on 170/200 cc120, mikä pitäisi kestää 9000 cm jännevälin puuoppaan mukaan.
Kuva ullakkotilasta, jossa näkyy puusta tehdyt kattoristikot. Tila on osittain valaistu ja siellä on sähköjohdot.
Poistettava seinä koostuu olohuoneesta (...tretex12 mm, raakapontti 10 mm, runko 45 mm, vaihteleva cc-mitta (23-85 cm), sitten raakapontti 10 mm ja kipsi 12 mm) katso kuva.
Purkamattoman seinän puurunko keittiön ja olohuoneen välillä, valmisteltu remontointia varten; näkyvissä lankut ja johdot.
Seinään oli kiinnitetty keittiökaappeja ennen kuin ne purettiin. Muualla talossa ei ole kanto- tai vastaavia rakenteita ovien yläpuolella.

Kaverin kaverilta olen kuullut, että katto saattaa hieman taipua purkamisen yhteydessä, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa muuhun rakenteeseen, koska ullakkoa ei voi sisustaa jne. Onko jollain muulla ajatuksia...?
 
S
Sydänseinä tarkoittaa, että seinä on kantava ja näin ollen toimii tukeana kattotuoleille. Onko se siellä vähentämässä muodonmuutoksia vai kantavuuden vuoksi, täytyy tarkistaa.
 
Laita talon piirustukset esille, se helpottaa. Kulkeeko seinä kattotuolien suuntaisesti vai leikkaako se niitä? JOS se on kantava seinä, sinun täytyy keskeyttää purkaminen nyt.
 
K
Sydänseinä ei kaadeta ihan noin vain! Mutta minun on hyvin vaikea uskoa, että tuo suhteellisen heikko seinä, jonka laitoit kuvan, on sydänseinä, mikä saa sinut uskomaan niin? Sinun täytyy vastata kysymykseen seinän sijainnista verrattuna kattoruoteisiin, ja myös tarkistaa piirustuksesta olisi hyvä.
 
Viimeksi muokattu:
Tuo ei ole sydänseinä ja kattoristikot ovat itsestään kantavat.
 
Kiitos vastauksistanne.
Lähden tänään hakemaan piirustukset ja lisään niitä, niin ehkä se valottaa kysymystä vähän paremmin.

Luulin, että hjärtvägg oli seinä, joka kulki keskellä taloa harjan suuntaisesti, riippumatta siitä, kantoiko se vai ei. Mutta tässä oppii aina jotain uutta.
Henkilökohtaisesti arvelin, että seinä ei kanna, mutta olen keskeyttänyt purkamisen toistaiseksi. Ei ole hyvä mennä arvailujen varassa. Seinään liittyy useita ovia ja vaatekaappeja ja vain yksi 45x45, joka on naulattu vintin kattopalkkiin ja pystyyn jätettyjä 45mm pystypuisia pilareita satunnaisesti sijoitettu. Tuntuu erittäin heppoiselta. Se mikä saa minut epäröimään, on se, että seinä on keskellä taloa kattohuonekalujen poikki. Mutta kuten sanottu seinässä voi olla muitakin tarkoituksia kuin vain kantaa....
 
K
Ei, sydänseinä on se, joka on poikittainen suhteessa kattotuoleihin ja katosta tuleva kuorma ohjataan maahan lattiarakenteen ja perustuksen kautta. Pelkästään poikittaisuutta ei ole oikea syy kutsua sitä sydänseinäksi. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hjärtvägg

Miten tuo seinä on kiinnitetty? Se näyttää todella heikolta, ja jos voit "heiluttaa" sitä hieman kiinnityksistään lattiaan ja/tai kattoon, huomaat heti, kantaako se mitään tai onko sillä edes jäykistävä vaikutus (epäilen kuitenkin vahvasti molempia).
 
Sitten tulevat kuvat piirustuksista
Rakennuksen poikkileikkauspiirustus, joka näyttää kahden kerroksen korkeudet ja katon kulman, 14 astetta. Handwritten "sektion" alhaalla.

Rakennuksen piirustus, joka esittää kattorakenteen yksityiskohtia mittoineen ja kulmineen.

Rakennuspiirustus, joka näyttää seinärakenteiden mittoja ja yksityiskohtia. Piirustuksessa on mittoja ja merkintöjä eri osille.

Vanha rakennuspiirros, jossa näkyy talon pohjapiirros ja mittoja eri huoneille, kuten olohuoneelle ja makuuhuoneelle.

Vanha rakennuspiirustus, jossa on yksityiskohtia sisäseinistä ja mittasuhteista, sekä tekstiselityksiä ja materiaalimerkintöjä.
 
BirgitS
Onko viimeisen kuvan selitykseen liittyvissä piirustuksissa jokin/jotkut lohkot, jotka on merkitty X:llä?
 
BirgitS BirgitS sanoi:
Onko mitään lohkoja, jotka on merkitty X:llä niissä piirustuksissa, joihin viimeisen kuvan selitys viittaa?
Poimintalistan mukaan on sisäseiniä / seinälohkoja merkitty vain R.
Plocklista från byggprojekt med specifikationer för väggblock, innefattande mått och kommentarer om innerväggar, ram och fönster.

Sitten löysin huomautuksen rakennuslupahakemuksesta..
Dokumentti, jossa kuvataan rakennuksen sisäseinät ja pohjakerroksen palkit, mukaan lukien materiaalit kuten puupalkit ja kivivilla.
 
BirgitS
On vain kaksi kaikista seinälohkoista, jotka ovat sisäseinä R:n alla.

Kantavat koolaukset ovat 75 mm paksuja ja ei-kantavat 50 mm paksuja kuvien mukaan. Sinä kirjoitit aiemmin, että ne ovat 45 mm. Ovatko ne 45 mm kaikilla sivuilla?
Siinä tapauksessa ne eivät ole kantavia.
 
BirgitS BirgitS sanoi:
Se on vain kaksi kaikista seinälohkoista, jotka ovat sisäseinä R:n alla.

Kantavat tukipuut ovat 75 mm paksuja ja ei-kantavat 50 mm paksuja kuvien mukaan. Kirjoitit aiemmin, että ne olivat 45 mm. Ovatko ne 45 mm kaikilta puolilta?
Siinä tapauksessa ne eivät ole kantavia.
Kyseiset seinät ovat 50x50 eivätkä 45x45, en mitannut aiemmin. Ainoastaan kylpyhuone on eristetty. Muut seinät näyttävät olevan eristämättömiä 50x50 plus raakasointi jne.
 
BirgitS
Siinä tapauksessa, se pitää paikkansa, että ne eivät ole kantavia, mikä niiden ei pitäisikään olla, koska ne ovat ristikkopalkkeja.
 
No niin.
Jos kukaan ei vastusta, niin jatkan (y):D
 
Klikkaa tästä vastataksesi