Aion rakentaa parvekkeen kevääksi, kysymys kuuluu, voinko ajatella sitä kuten terassin rakentamista? Eli seinän hirsi, vasapuu pilarien päälle ja sitten lattianiskat cc 60? Parvekkeesta tulee noin 180 syvä ja 400 leveä, ikkuna parvekkeen alla tarkoittaa, että haluan tehdä sen minimimäärällä pylväitä, mieluiten vain kaksi (95x95 valmistettu kahdesta 45x95 sijoitettuna metallisiin pilarikantoihin, ruuvattu alla olevaan terassiin, palkin päälle) vajaan 3,5 m välillä. Toimiiko se, jos vasapuun koko on 45x195? Riittääkö, jos hirsipuu (tai kantava palkki seinässä) on 45x145? Parveke rakentuu sisänurkkaan niin, että toisen lyhyen sivun ensimmäinen lattianiska (ajateltu 45x145) voidaan kiinnittää seinään. Lattiaksi tulee 28x120 laudoitus. Onko jollakin kokemusta yksinkertaisten parvekkeiden rakentamisesta?
 
I
Jos sinulla on kolme tolppaa etureunassa kantavalla palkilla ja palkki kiinnitettynä seinään 1,8m syvyydellä, sen saaminen kestämään ei ole suuri taidonnäyte. Jos aiot käyttää vain kahta tolppaa etureunassa kulmissa, se on hieman hankalampaa, mutta mahdollista, jos voit sijoittaa ne hieman sisäänpäin kulmista p.b.s.

Seinälle kiinnitetyn kantavan palkin ei tarvitse olla kovin suuri. 45x95 riittää hyvin, jos se on tiukasti ruuvattu seinään. (Mutta voit käyttää myös 45x120 tai 45x145 saadaksesi tilaa kahdelle ruuviriville korkeudessa, sijoitettuna siksakiin lähelle ylä- ja alareunaa.)

Tolppien yläpuolella olevan kantavan palkin mitat riippuvat siitä, missä se sijaitsee suhteessa kulmiin. Spv. 4m ja syvyys 1,8 vaatii hieman, mutta unohdit mainita missä päin maata aiot rakentaa. Kerro se ja kuinka pitkälle kulmista olet valmis siirtämään tolpat, niin voin tehdä arvion puolestasi. Kerro myös kuinka pitkät tolpat ovat. Se on tarpeen, jotta voidaan määrittää mitat ottaen huomioon nurjahduspituus.
_________________
Rakentaja
 
Okei, katsotaanpa: olemme Länsirannikolla, Etelä-Hallandissa.
Nyt olen ollut ulkona viileässä tuulessa ja hahmottanut totuutta hieman tarkemmin ja leveys ei ole 4m vaan pikemminkin noin 3.60, tolpat voidaan ajatella olevan noin 45 cm etäisyydellä jokaisesta nurkasta ja 1.40 seinästä (eli lattian palkkien ylityksellä noin 35 cm). Vaihtoehtona on noin 2 m etäisyys seinästä, mutta se saattaa olla liioittelua. Kattoristikkolahteen voi hyvin olla 45x220 ilman että häiritsee vaikutelmaa mielestäni, tolpien pituuden tulisi olla noin 2.30 ei enempää. Lattian palkit ja terassilattia edelleen kuten edellä. Odotan innolla :)
 
I
Näin jälkikäteen huomasin, että sinulla on varasto pitkin yhtä pitkää reunaa ja yksi lyhyellä puolella. Se helpottaa hieman + olet nyt päässyt alas 3,6 m spv:hen ja voit harkita pylvään sijoittamista 35 cm kulmasta. Syvyys (1,8 m) on kai sama, oletan? Katsotaanpa sitten, sanoi sokea.

Hallannissa ei sada lunta kovin paljon. 60 kg/m^2 lumikuormitus riittää. Hyötykuorma asetetaan 100 kg/m^2. Oma paino on sellainen kuin se on, mutta helpoin laskea 500 kg/m^3 puutavaralle.

Kuormitus/m^2 on pyöreästi: 60(lumi)+100(kuorma)+13,5(terassi)+5(kannattimet)=180kg

Terassi 28x120 cc 0,6 m ja jatkuvasti tuettuna vähintään kolmelle kannattimelle (kaksi väliä) kestää noin 28 kg/lauta (eli 8x28=225kg/m^2) >175kg/m^2 ==> ei ongelmaa.

Kannattimet 45x145:llä ovat Wx:lla 157,68 cm^3. (Sanotaan 158 cm^3.) Vapaasti tuettu kahdella tuella cc 0,6 m. Spv. 1,8m. Kenttämomentti on (qxl^2)/8= (180x1,8^2)/8=72,9 kpm =7290kpcm. 7290/158=46kp/cm^2 >> sallitun jännityksen puussa ==> ei ongelmaa.

Kannattimet tuettu takareunaan kantavaan puuhun seinällä, etureunasta kantavaan puuhun, tuki kiinnitettynä seinään, toisessa päässä vapaasti seisova tuki. Spv kantavalle puulle: 3,6-0,35= 3,25m.

Puolta parvekkeen kuormituksesta lepää kummallakin pitkällä sivulla=180x1,8x3,6/2=583,2 kp. Kenttämomentti on 583,2x3,25/8=236,925kpm=23692,5kpcm. Seinällä oleva kantava puu ei altistu millekään momentille (vain leikkausvoimat kiinnityksessä, jos se on tiiviisti naulattu). Etureunan kantava puu (45x195) on Wx:lla 285 cm^3. Se kestää maksimimomentissa 285x80kp/cm^2=22800 kpcm < 23692,5 kpcm ==> tarvitaan suurempi koko tai/ja parempi puun laatu. 45x220:lla on Wx363 cm^3. 363x80=29040 kpcm. ==> ei ongelmia.

Pylväät kestävät + saat ilmaista vakautta yhdelle, koska voit kiinnittää sen taloon. Mutta tee mielelläsi itsenäinen kahdesta 45x120:stä sisäisellä 45x95:llä ja anna molempien muiden nousta kummallakin puolella 45x220:aa.
_______________
Rakentaja
 
Loistavaa infoa. Kiitos! :)
 
Jaha, joten vaimo on sanonut sanottavansa... toimiiko se yhtä hyvin, jos siirtää hammarbandin (45x220), tai etummaisen kantavan linjan, niin että se on 165 - 170 cm etäisyydellä seinästä? Tulen käyttämään tolppina 2 kpl 45x120 ja 45x95 keskellä kuten on ehdotettu.
 
I
Pedda_P sanoi:
Jaha, så har frun sagt sitt... funkar det lika bra om man flyttar ut hammarbandet (45x220), eller främre bärlina, så den hamnar 165 - 170 cm från vägg?
Kommer att köra på stolpar av 2 st 45x120 och 45x95 i mitten som förslagits
Laskin koko syvyyden (180 cm) mukaan, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Sinun on siirrettävä vapaa tolppa niin, että pituus/spv. kantavalla palkilla pienenee parvekkeen kokonaispituudesta. Muuten edes 45x220 ei riitä kantavana palkkina.
______________
Rakentaja
 
Fantastista! Superkiitokset! Ja nainen on tyytyväinen :)
 