Hei!

Pari kirvesmieskysymystä. Pidennän kiinteistökerrosta (ollut aiemmin avoin) ja jäljittelen olemassa olevaa asettamalla 45x195 cc 600:lla. Piirustuksen yläosassa kiinteistökerros lepää 45x195, joka on upotettu seinärakenteisiin. Alareunassa ne on kiinnitetty palkkikenkiin hirsiseinään ankkuriruuvilla. Ajattelin kehystää portaiden ympäri piirustuksen mukaan. Mutta pohdin, voivatko palkit A ja B kantaa liikaa voimaa portaiden viereiseltä lattialta? Ihmettelen myös, kuinka monta ankkuriruuveja tulisi asentaa? Olen lukenut, että koko sisäiset rivit läpät pitäisi ruuvata. Tulee 14 ruuvia per palkkikenkä. Tarvitaanko se? Kuulostaa paljon mielestäni...

Terveisin Per
 
  • Rakennussuunnittelu, jossa on merkitty seinien ja palkkien paikat, mittojen kanssa. Palkkeja A ja B korostettu punaisella. Mukana portaikon ympyrä.
14 ankkuriruuvia per palkkikenkä on voimakas ylimitoitus. Arviolta tarvitset 3, jotta se kestää. Jotain siltä väliltä on luultavasti sopivampi. Palkit A ja B huolehtivat poikittaispalkin pistekuormista samalla kun ne altistuvat pienemmälle hyötykuormalle. Se tasoittuu todennäköisesti. Jos haluaa laskea sen, tarvitaan mittakaavio.
 
  • Tykkään
per.appelgren
  • Laddar…
J justusandersson sanoi:
14 ankkuriruuvia per palkkikenkä on mahtava ylimitoitus. Veikkaisin, että tarvitset 3, jotta se kestää. Jokin siltä väliltä on luultavasti sopivampi. Palkit A ja B ottavat vastaan pistemäiset kuormat poikittaiseelta palkilta samalla kun ne altistuvat pienemmälle käyttökuormalle. Se tasoittuu luultavasti. Jos sitä halutaan laskea, tarvitaan mitoitusta.
Kiitos!
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.