6 105 lukukertaa ·
25 vastausta
6k lukukertaa
25 vastausta
Ohut, eristämätön lattia 2 metrin jännevälillä. Mitä minun pitäisi valita?
Jos se on 2 kiinteällä tuella, yksi seinä ja yksi liimapuupalkki, niin uskon edelleen, että se kestäisi hyvinP Pagno sanoi:
jos ruuviliimataan, paino olisi noin 50kg / m², yhteensä 300kg ei niin paha.

Viimeksi muokattu:
Se riippuu siitä, minkälaisen jouston hyväksyy. Rakensin laavun lattialla, jossa oli raakaponttilautaa. Kolme metriä tuettuna keskeltä ja päistä. Se kesti, mutta valitettavasti olin koonnut sen kuivasta puutavarasta, ja se näytti todella mielenkiintoiselta, kun siihen satoi vettä. Joten lisäsin kaksi 45*75 parrua suoristaakseni sen uudelleen. Olen varma, että ponttilattia 45mm pitää, mutta se ei luultavasti tunnu tukevalta.
Tykkään luonnostella paperille kynällä ja viivottimella.KMolinder sanoi:
Jotain tällaista olisi suhteellisen vakaa:

Ruuviliimattu 45*95 sääntö 45*195.

Toimii reunuksena koko lattian ympäri, vakauttaa lattian, lattia asetetaan 45*95 sääntöön, jolloin se ei rakenna paljoa ylöspäin tai alaspäin.

Vinotukipalkit 300*300mm ottavat suuren osan painosta, antavat palkille lisätukea.

Tämä on minun "aamukahviehdotus".
Tämä rakenne pitää, mutta antaa silti hieman joustoa keskellä lattiaa.
Jos haluat vahvistaa lattiaa, sinun ei tarvitse tehdä sitä alhaalta päin.
On mahdollista rakentaa matala sänky paikan päällä, kiinnitä säännöt suoraan lattiaan, niin sinulla on vakaa rakenne.
Yksi tärkeä asia ehdotuksessani L-palkista lattian ympäri on, että ruuvit on kiinnitettävä ulkopuolelta palkkiin, lattialaudan lyhyelle sivulle, jotta koko "tasanne", lattia, ei putoa liian suuresta kuormituksesta.
Yst. terv. P-A
Mahtavaa!P Pagno sanoi:[kuva]
Tämä on minun "aamukahviehdotus".
Tämä rakenne kestää, mutta antaa silti hieman joustoa keskellä lattiaa.
Jos haluat vahvistaa lattiaa, sinun ei tarvitse tehdä sitä alapuolelta.
Voit rakentaa matalan sängyn paikan päällä, ruuvata koolaukset suoraan lattiaan, jolloin saat tukevan rakenteen.
Tärkeä asia ehdotuksessani L-palkista lattian ympäri on, että se tulee ruuvata ulkopuolelta palkkiin, sisäänpäin lattialautojen lyhyeen sivuun, jotta koko "alusta", lattia, ei putoa liian suurissa kuormituksissa.
Terveisin P-A
Täytyykö olla L-palkki lyhyellä sivulla?
Voiko vaihtaa 45x95 kokoon 45x70 ja käyttää enemmän ruuveja, tai käyttää 45x220 + 45x70?
Pitkällä sivulla olemassaolevaa seinää vasten; 45x95 lattia ruuvattuna ylhäältä, vai L-palkki sinnekin?
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Jos haluat parven, joka ei tunnu heiluvaiselta, mutta siinä on silti matala rakennuskorkeus, ehdotan seuraavaa ratkaisua. 3 metrin jännevälille asennat liimapuupalkin kantavana palkkina. Sen tulisi olla kooltaan 140x120 (leveysxkorkeus), mikä voidaan saavuttaa erikoistilauksella tai korkeampaa palkkia halkaisemalla (homogeenista laatua). Lattianiskat kohtisuoraan kantavaan palkkiin nähden asennat 90x120 C24 palkit (ruuviliimattu) c/c 600 mm välein. Sopivat lattialaudat (jäykän tunteen saamiseksi) tulisi olla välillä 26-28 mm.
Olen samaa mieltä siitä, että ehdotuksesi on parempi kestävyydeltä. Ongelma on, että ts haluaa mahdollisimman matalan lattian, jossa on kohtuullinen vakaus, jonkin verran joustoa on hyväksyttävää. Joten ts:n toiveiden mukaisesti perinteinen rakennustekniikka ei päde.J justusandersson sanoi:Jos haluat parven, joka ei tunnu heiluvan, mutta jolla on kuitenkin matala rakennuskorkeus, ehdotan seuraavaa ratkaisua. 3 metrin matkalle asennat liimapuupalkeista kantavan palkin. Sen tulisi olla mitoiltaan 140x120 (leveys x korkeus), mikä voidaan saavuttaa joko erikoistilauksella tai halkaisemalla korkeampi palkki (yhtenäisestä laadusta). Kantavan palkin vastaisesti asennat 90x120 C24 palkkeja (ruuviliimattuja) c/c 600 mm. Sopivia lattialautoja (tuntumaltaan tukeva) pitäisi olla 26-28 mm alueella.
Jos kattokorkeus olisi ollut erilainen, ehdotuksesi olisi ehdottomasti paras.
Ystävällisin terveisin P-A
Rakenteellisesti oikeilla kiinnitysmenetelmillä pystysuoraan palkkiin, kyllä.KMolinder sanoi:
Useammat ruuvit 45*70:ssa eivät paranna vakautta, on parempi liimata ja ruuvata.
Tämän L-tuen ongelma on, että kosketuspinta-ala 45*70 säännössä on, tosin yhtä pieni kuin 45*90:ssä, liian pieni, olisi parasta saada syvempi tuki, mutta syvemmän tuen kanssa kasvaa kuorma/kääntövoima kiinnityksissä pystysuorissa palkeissa.
Kaikki on mahdollista, jos haluaa.
Terveisin P-A
Klikkaa tästä vastataksesi