Mitoitus HEA-palkki
Olen purkamassa kantavaa seinää talossa. Talo on 1 ½ kerroksinen rakennettu -49. Kantava seinä koostuu nykyisin pystypuuseinästä, paksuus 50mm. Talon kokonaisleveys on 8m ja purettava seinä on 4,7m pitkä ja sijaitsee keskellä taloa sisääntulokerroksessa. Kellarissa on muurattu seinä samalla linjalla kuin purettava seinä. Ruotsalaisen liimapuupalkki mitoittamislistan mukaan minun tulee käyttää 4,7m:n palkkia, jolla on mitat 90x410mm. Tämä korkeus tuntuu vähän liian suurelta ja harkitsen nyt käyttää teräspalkkia, kuten HEA.
-Onko olemassa vastaavia listoja tai vastaavia HEA-palkin mitoittamiseen?
-Onko hyviä vaihtoehtoja palkille, kuten kevyt rakenteinen vaihtoehto, jolla on pienempi rakennuskorkeus kuin liimapuulla? Käytetäänkö yleensä neliskulmaisia putkia tukipilareina vai onko puu sopiva vaihtoehto? Olen hieman skeptinen palkin ja tukipilarien hitsaamiseen olohuoneessa.
-Onko liimapuu 90x410 ylimitoitettu, ehkä 90x315 palkki riittäisi?
-Onko olemassa vastaavia listoja tai vastaavia HEA-palkin mitoittamiseen?
-Onko hyviä vaihtoehtoja palkille, kuten kevyt rakenteinen vaihtoehto, jolla on pienempi rakennuskorkeus kuin liimapuulla? Käytetäänkö yleensä neliskulmaisia putkia tukipilareina vai onko puu sopiva vaihtoehto? Olen hieman skeptinen palkin ja tukipilarien hitsaamiseen olohuoneessa.
-Onko liimapuu 90x410 ylimitoitettu, ehkä 90x315 palkki riittäisi?
oletko harkinnut laittavasi liimapuuta ullakolle, bjälklagetin yläpuolelle ja antaa sen roikkua poikkipuussa? Silloin vältät täysin näkyvän palkin.
On mahdollista tehdä telineitä puusta, pari 45x5 tai 45x120 muodostavat erittäin tukevan pylvään.
En usko, että 90x410 on yli mitoitettu, jos vertaan täällä talossani oleviin palkkeihin vastaavilla jänneväleillä.
On mahdollista tehdä telineitä puusta, pari 45x5 tai 45x120 muodostavat erittäin tukevan pylvään.
En usko, että 90x410 on yli mitoitettu, jos vertaan täällä talossani oleviin palkkeihin vastaavilla jänneväleillä.
Viimeksi muokattu:
Valitettavasti yläkerta on yläpuolella. Vaihtoehto on purkaa yläkerran lattia ja katkaista palkit, jotta voidaan nostaa liimapuuta, mutta se aiheuttaa hieman ongelmia, joten se on viimeinen keino. Palkki, jolla on matala rakennuskorkeus, on täysin ok, kysymys on vain, mikä??
Jos haet foorumilta, pitäisi löytyä vanha ketju, jonka loin useita vuosia sitten. Siellä keskusteltiin välituista niillä pituuksilla, joita etsit. Muutamat mukavat foorumin jäsenet tekivät myös laskelmia. En enää muista tulosta, mutta tämä ketju pitäisi löytyä (etsin hieman nyt, mutta en valitettavasti löytänyt). LUULEN, että puhuttiin HEA 240:stä, mutta sinun on tarkistettava tämä.hebbe sanoi:
Jos googlasi, oli helppo löytää oikea:
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
Hyvä ketju paljon hyödyllisiä tietoja.
HEA vaikuttaa olevan se, mitä tarvitaan.
Täytyy alkaa laskemaan hieman, mutta on vaikeaa arvioida, mitkä kuormat vaikuttavat palkkiin oman painon lisäksi.
Mitä pitää ottaa huomioon? Onko olemassa jokin yleinen kuorma, jota voidaan käyttää?
Talo on 1 1/2 kerroksinen + kellari. 10x8m.
Mietin myös, miten palkki kiinnitetään pylväisiin hyvin. Poraako reikä alemman laipan läpi ja sitten pultata? (Puu pylväät).
HEA vaikuttaa olevan se, mitä tarvitaan.
Täytyy alkaa laskemaan hieman, mutta on vaikeaa arvioida, mitkä kuormat vaikuttavat palkkiin oman painon lisäksi.
Mitä pitää ottaa huomioon? Onko olemassa jokin yleinen kuorma, jota voidaan käyttää?
Talo on 1 1/2 kerroksinen + kellari. 10x8m.
Mietin myös, miten palkki kiinnitetään pylväisiin hyvin. Poraako reikä alemman laipan läpi ja sitten pultata? (Puu pylväät).
Mha Martinssons liimapuupalkkien mitoitusohjelmaa on kokonaiskuormaksi arvioitu 2x27kN.
(1 ½ kerroksinen huvila 8x10m, palkki jännitteellä 4,7m sijoitettuna talon keskelle.)
Läpäistys on laskettu kaavalla (5*qL*L^3)/384*EI
IPE200 antaisi tässä tapauksessa suurimman läpäistyksen: 1,6cm (Ix=1943cm4)
Tämä vastaa samaa läpäistyksen arvoa kuin mitä 90x405 liimapuupalkki antaisi.
Voiko tuntea olonsa turvalliseksi IPE200 tai vaihtoehtoisesti IPE220 kanssa?
Näillä palkeilla on melko hyvät paino-ominaisuudet.
(1 ½ kerroksinen huvila 8x10m, palkki jännitteellä 4,7m sijoitettuna talon keskelle.)
Läpäistys on laskettu kaavalla (5*qL*L^3)/384*EI
IPE200 antaisi tässä tapauksessa suurimman läpäistyksen: 1,6cm (Ix=1943cm4)
Tämä vastaa samaa läpäistyksen arvoa kuin mitä 90x405 liimapuupalkki antaisi.
Voiko tuntea olonsa turvalliseksi IPE200 tai vaihtoehtoisesti IPE220 kanssa?
Näillä palkeilla on melko hyvät paino-ominaisuudet.