N
Hei.
Olen rakentamassa pohjakerrosta ja aion ostaa modulirakenteisen talon osissa.
Olen muurannut kellarikerroksen ja muuri + sokkeli ja "pohjakerroksen kehys" ovat modulitalon piirustuksen mukaisesti +/- 2 mm.

Mutta en ymmärrä, miten lattia saa tukea alhaalta lyhyillä sivuilla, joten ajattelin laittaa sinne säännön linjana (En halua/voi laittaa poikkipuita lattialämmitysputkien vuoksi). 170 seinäsääntö piirustuksen mukaan seisoo suoraan seisovien 45x220 päällä. 22+8 mm lattia kohtaa seinäsäännön. Sitten tulee vielä 45x45 seinäsääntö, mutta se on vaakasuorassa.
Muuten voisi ajatella, että 22 mm lattialastulevy voisi mennä aivan ulos asti ja 170 seinä asetettaisiin siihen, mutta mielestäni se ei vaikuta hyvältä eikä se ole myöskään piirretty niin...

Ajattelin laittaa sinne 45x70, mutta onko se oikea mitoitus? Vai pitäisikö nostaa 95? Katso kuva (ei mittakaavassa lainkaan).
Lattia alhaalta päin on 22 mm lattialastulevy + 8 mm laminaatti.
Hei hei...
 
  • Rakenteen poikkileikkaus, jossa näkyy 45x220 ja 45x170 puupalkkeja, lattiajärjestely ja teksti "45x70? eller mer?" osoittamassa tukipalkin lisäystä.
  • Tykkään
Huskodaren
  • Laddar…

Paras vastaus

Jos 45x70 sääntö kiinnitetään ruuveilla tai nauloilla rinnakkain ja 45x220 palkin sivulle, niin mitta riittää. Ylhäältä tuleva kuorma on todennäköisesti noin 75 kg metriä kohti. Kunnon ruuvilla (6x80) joka 300 mm kohdalla olet ylimitoittanut.
 
  • Tykkään
Huskodaren ja 2 muuta
  • Laddar…
N
J justusandersson sanoi:
Jos 45x70 sääntö pitää ruuvata tai naulata rinnakkain ja 45x220 palkin sivuun, koko riittää. Kuorma ylhäältä on luultavasti suuruusluokkaa 75 kg metriä kohden. Yhdellä tukevalla ruuvilla (6x80) joka 300 mm niin olet ylimitoittanut.
Kiitos vastauksesta, se kuulostaa hyvältä ja ajattelin ruuvata + PU liima mutta voin varmaan jättää liiman pois : )
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.