Aiomme avata kantavan seinän 1 1/2 kerroksen talossamme. Aukon koko tulee olemaan 4 m ja suositeltu palkin koko on 90x315. Mielestäni kyseinen palkki on liian korkea ja kysymys kuuluu, voinko sen sijaan käyttää kahta palkkia, joiden mitat ovat 56x225? :confused:
 
Spontaanisti laskematta sitä, niin ei. Korkeus vastaa taivutuslujuudesta. Näin ollen 112X225 on huomattavasti heikompi kuin 90X315. Jos korkeus on näin ratkaiseva, suosittelisin katsomaan teräspalkkia instead.
 
Me teimme aivan kuten aiot tehdä, avasimme noin 3,5 m, käytimme 90x315, aluksi ajattelimme, että se "jakaisi" huoneen ja näyttäisi rumalta, mutta se on nyt paikallaan ja on täysin OK... sinun pitää asentaa se yläkerran lattian palkkeihin, joten et voi mitata suoraan sisäkatosta, nähdäksesi mihin se sijoittuu... vaan mittaa palkkista alaspäin.

Ja se on paksuus, joka antaa voimaa, ei liimapuulevyn leveys.
 
Läpäisy on reilusti yli kaksinkertainen 2 kpl 56x225 kanssa. Lujuus on noin 65%.

Ehkä teräspalkki. Arvioisin (ilman laskemista), että selviäisit HEA 160:lla.
 