1 672 lukukertaa ·
4 vastausta
2k lukukertaa
4 vastausta
Kumarretut lattiat
Hei
Tarvitsen apua ajattelemaan oikein.
Puinen talomme, 1,5 kerrosta, rakennettu vuonna 1942, on ullakon lattian tukipuut, jotka ovat taipuneet keskelle päin. Ei sinänsä mitään outoa, koska tukipuut ovat kooltaan 2x6 tuumaa ja niiden jänneväli on 5 metriä. Alun perin ullakko oli tuskin ullakko, mutta viimeisen 20 vuoden aikana ullakko on sisustettu ja sitä käytetään makuuhuoneena.
Koska se heiluu jonkin verran, ajattelin vahvistaa tukipuita, mutta jos vain kiinnittää samanlaisen vanhan viereen, niin sekin taipuu vähitellen keskelle. Raskaampien tukipuiden, kuten 45 x 225, laittaminen ei myöskään onnistu matalan kattokorkeuden vuoksi, joten olen ajatellut olevani hieman innovatiivinen;
Mitä mieltä olette siitä, että käytän kevyttä metallipalkkia, Z-palkkia, 2,5 mm paksuus, joka on saatavana 150 mm tai 120 mm, jonka "koukutan" olemassa olevaan tukipuuhun ja "kiinnitän" uuteen tukipuuhun. Ruuvaan koko komeuden kunnolla yhteen. Liitän mukaan luonnoksen, kuinka olen ajatellut.
Tämähän pitäisi olla kuinka vakaa tahansa. Vai onko jotain, mitä olen missannut tai en ole ajatellut?
///Bengt
Tarvitsen apua ajattelemaan oikein.
Puinen talomme, 1,5 kerrosta, rakennettu vuonna 1942, on ullakon lattian tukipuut, jotka ovat taipuneet keskelle päin. Ei sinänsä mitään outoa, koska tukipuut ovat kooltaan 2x6 tuumaa ja niiden jänneväli on 5 metriä. Alun perin ullakko oli tuskin ullakko, mutta viimeisen 20 vuoden aikana ullakko on sisustettu ja sitä käytetään makuuhuoneena.
Koska se heiluu jonkin verran, ajattelin vahvistaa tukipuita, mutta jos vain kiinnittää samanlaisen vanhan viereen, niin sekin taipuu vähitellen keskelle. Raskaampien tukipuiden, kuten 45 x 225, laittaminen ei myöskään onnistu matalan kattokorkeuden vuoksi, joten olen ajatellut olevani hieman innovatiivinen;
Mitä mieltä olette siitä, että käytän kevyttä metallipalkkia, Z-palkkia, 2,5 mm paksuus, joka on saatavana 150 mm tai 120 mm, jonka "koukutan" olemassa olevaan tukipuuhun ja "kiinnitän" uuteen tukipuuhun. Ruuvaan koko komeuden kunnolla yhteen. Liitän mukaan luonnoksen, kuinka olen ajatellut.
Tämähän pitäisi olla kuinka vakaa tahansa. Vai onko jotain, mitä olen missannut tai en ole ajatellut?
///Bengt
Jäsen
· turkiet
· 553 viestiä
Onko Lättbalkilla tietoa kuinka se käyttäytyy 5000 mm jännevälillä?
Mielestäni talossani, jossa on 220 x 45, cc 600 mm, max jänneväli 4000 mm, ne ovat taipuneet alaspäin!
Ymmärrän, että sinulla on ongelmia 2x6 tuuman sääntöjen kanssa.
Mielestäni talossani, jossa on 220 x 45, cc 600 mm, max jänneväli 4000 mm, ne ovat taipuneet alaspäin!
Ymmärrän, että sinulla on ongelmia 2x6 tuuman sääntöjen kanssa.
Moderator
· Stockholm
· 57 895 viestiä
Tuo palkki on varmasti parempi kuin ei mitään, mutta luulen, että se on oikeastaan liian heikko. Meillä on kellarissa yksi teräsprofiilinen palkki (HEA) noilla mitoilla, ja se suunnittelija, jonka palkkasimme lisärakennukseemme, katsoi epäillen sitä palkkia.
Jäsen
· turkiet
· 553 viestiä
Minulla on ylätasollani cc300 mm kylpyhuoneen lattiaan, HUOM 9 tuumaa korkeat.
EHKÄ voit käyttää cc 200-300 mm, mutta sinun kannattaa pyytää rakennesuunnittelijaa laskemaan, jos vintilläsi on ihmisiä :|
HUOM lattiarakenteeni koostuu K24-puusta (paras laatu, vähän oksia)
EHKÄ voit käyttää cc 200-300 mm, mutta sinun kannattaa pyytää rakennesuunnittelijaa laskemaan, jos vintilläsi on ihmisiä :|
HUOM lattiarakenteeni koostuu K24-puusta (paras laatu, vähän oksia)
Klikkaa tästä vastataksesi