Olen korjaamassa vanhan torpan ullakon välipohjaa. Eräässä huoneessa, jossa on matala katto ja huono eristys, olen purkanut ullakon lattian, poistanut eristeen (pääasiassa lehtiä ja kauraa sekä hiiren jätöksiä - eristys tehty syksyllä 1890) ja sitten poistanut huoneen kattolaudat (käsisahatuita lautoja, noin 30-25 cm leveitä, todennäköisesti yli 200 vuotta vanhoja, rapistuneita mutta täysin käyttökelpoisia vielä 100 vuotta).
Reunaehdot: huoneen koko on 270 cm x 470 cm. Kaksi pitkulaisesti kulkevaa kattokannatinta, noin cc 90. Sekä huoneen katto että ullakon lattia ovat hieman heikkoja. Kannakkeet ovat alimitoitettuja. Katso kuva (otettu huoneesta ylöspäin ullakolle, sisäkatto ja ullakon lattiaverhoilut poistettu):
Ajattelin tehdä muutamia parannuksia:
1. Lisätä eristyskorkeutta. Nykyiset kannattimet ovat 5 tuumaa korkeita ja sijoitettu noin cc 90 cm. Ajattelin lisätä 2 tuumaa, jolloin lopulliseksi korkeudeksi tulee 170 mm. Kaura, lehdet ja hiiren jätökset ajattelin korvata pellavaeristyksellä.
2. Korottaa huoneen seisomakorkeutta pari senttiä, yli 180 cm:iin.
3. Parantaa ullakon lattian vakautta.
Tämän ajattelin tehdä yksinkertaisesti ruuvaamalla (ja mahdollisesti liimaamalla) uudet kannattimet rinnakkain vanhojen kanssa. Se on hyvin vanha talo; huone on todennäköisesti peräisin 1700-luvun alusta (ja alunperin todennäköisesti viljavarasto/ruokakomero, ennen kuin siitä tuli huone 1800-luvulla) ja siksi en halua muuttaa huoneen luonnetta enkä vaihtaa mitään enempää kuin tarpeen. Siksi säilytän matalan kattokorkeuden ja vanhat kannattimet; muuten olisi yksinkertaisinta, nopeinta ja rakenteellisesti parasta vain korvata kannattimet kolmella uudella kannattimella ja nostaa niitä parikymmentä senttimetriä.
Ajattelin nostaa tunkilla olemassa olevia kannattimia keskeltä 2-4 cm (mitä nyt pystyy) ja ruuvata uudet kannattimet paikoilleen saadakseni esijännitetyn rakenteen, jossa vanhat palkit nostetaan uusien, kiinnitettyjen avulla. Vaihtoehtoja on nyt kaksi:
1) 2x7 kannattimet ruuvataan kunkin olemassa olevan 5-tuumaisen kannattimen sivulle siten, että uudet kannattimet ulottuvat 2 tuumaa olemassa olevan kannattimen yläpuolelle. Tällöin eristystilavuutta lisätään 2 tuumaa. Ullakon lattialautoilla on tällöin pienempi kiinnityspinta. Tätä ratkaisua puoltaa puusepät/kirvesmiehet, joita olen palkannut muihin talon töihin.
2) 2x7 asetetaan kunkin olemassa olevan kannattimen päälle ja kiinnitetään ylhäältäpäin. Tämä on hieman työläämpää asentaa ja ehkä hieman hankalampaa eristyksen kannalta. Mutta suurempi kiinnityspinta kattolaudoille. Tätä ratkaisua puoltaa konsultoimani maakuntamuseon rakennussuojeluasiantuntija.
Kysymykset:
1) Kumpi yllä olevista ratkaisuista tarjoaa suurimman vakauden?
2) Kumpi ratkaisuista parhaiten säilyttää esijännityksen ja kattokorkeuden korotuksen?
3) Ratkaisussa 1 vanhoille palkeille kohdistuu jonkinlainen vääntömomentti. Mitä korkeampi kuormitus ullakon lattialla, sitä suurempi vääntömomentti. Mutta onko momentti ollenkaan erityisen suuri? Ullakon lattialaudat lepäävät ja kiinnitetään kummassakin päässä.
4) Onko olemassa joku muu, parempi ratkaisu saavuttamilleni tavoitteille (ilman, että poistetaan nykyiset kannattimet)?
Kiertämällä Platten päällä ei auta paljon. Jänneväli on siis 4,70? Oikeastaan edes 2x9" ei riitä noin pitkällä jännevälillä. Mutta jos voit elää hieman tärisevän lattian kanssa, valitse vaihtoehto 1. Laita myös ylimääräinen 2x7" olemassa olevien väliin. Tällä tavalla saat vain 45 cm jännevälin ullakon lattialankuista!
Jos ullakkoa ei ole tarkoitus käyttää, niin tukeva palkki, esimerkiksi 6x8", voidaan asettaa poikittain nykyisten palkkien ylle ja kiinnittää ruuveilla. Poikittaispalkki lepää/pitäytyy pitkäsivuilla.
Näin on omassa ja naapurin skånelänga/mökissäni, jossa ullakot toimivat vilja-aittoina. (Mikä voisi selittää, miksi "eristeenä" oli kauraa.)
Klikkaa tästä vastataksesi