Olen suunnittelemassa tukimuuria ja nyt huomaan, että minun täytyy rakentaa se hieman korkeammaksi eräässä paikassa kuin oli suunniteltu.
Rakennan sen S:t Eriksin Topaz-kivellä, joka suosittelee maksimi korkeudeksi 60 cm tukimuurina.
Korkeus on 60 cm tukimuurin pyöristetyssä osassa kuvassa, mutta suorassa osassa, joka on kohtisuorassa pyöreään nähden, sen täytyy olla jopa 1 metri!
Valitettavasti olen jo ostanut suurimman osan muurikivistä ja kivien vaihtaminen ei ole vaihtoehto.
On lisättävä, että kaikki materiaali muurin takana on vettä läpäisevää materiaalia, eli ei ole maata lainkaan vähintään 10 metrin matkalta taaksepäin, mikä pitäisi ainakin estää routavaurioita?
Joten kysymys on;
Onko täysin mahdotonta saada tämä osa kuntoon, vaikka suositeltu maksimi korkeus on 60 cm??
Mitkä ovat minun vaihtoehtoni? Valaa perustus? Geotekstiili? Liimata kivet ohuilla liimoilla? Valaa kiinni raudoitustangot muurikiveen kemiallisella ankkurilla ja betonimöhkäleellä taakse? Raudoittaa muurikiveä pystysuunnassa? Pitkittäissuunnassa?
Jos annat kivimuurin alkaa 40 cm korkeudelta, jää jäljelle vain 60 cm.
En tarkoita kirjaimellisesti. Mutta jos annat jonkin muun tarjota tuen ensimmäisille 40 cm:lle. Esimerkiksi valaa betonimuurin tai L-tuen, jonka päällystät kivelläsi, joka sitten jatkaa lopulliseen korkeuteen asti.
Jos annat kivimuurin alkaa 40 cm korkeudelta, siitä tulee vain 60 cm.
En tarkoita kirjaimellisesti. Mutta jos annat jonkin muun toimia tukena ensimmäiselle 40 cm:lle. Esimerkiksi valet betonimuuri tai L-tuki, jotka peität kivelläsi, jonka annat sitten jatkua lopulliseen korkeuteen asti.
Vaikuttaa siltä, että olemme jonkin jäljillä.
Joillakin asioilla, joita ajattelin vain:
Päällystyksellä tarkoitan, että kiinnitänkö muurikiven valettuun muuriin?
Päällystyksen tulisi olla linjassa muun muurin kanssa, mikä tarkoittaa, että muuri tulee lepäämään päällystyksen päällä, kestääkö se sitä luuletko?
10% muurista tulisi olla maan alla. Eikö se ole tuki alas? Voiko sen ratkaista valamalla kantapäätä betonimuurin pohjaan?
Sinulla ei tule olemaan maata tai muuta takana, joten pakkaspaineita ei tule olemaan. Suositukset ovat siinä tapauksessa, että maa kastuu ja jäätyy takana, jolloin muuri työntyy ulos. Se vie muutaman vuoden, mutta tulee tapahtumaan. Tärkeintä on, että on olemassa vakaa pohja, jolle se seisoo; se on se kohta, jossa se voi lähteä liikkeelle. Varmista, että on noin 0,5 vakavasti ulkopuolella muuria. 10 cm paksu betonilaatta, jossa on pari rautaa, mielellään 0,5 sisään takaa päin, hieman sisäänpäin kallellaan, jolloin siitä tulee L-profiili kaksoisjalalla; se ei liiku. Hyödyksi on kangas tai platon takana, jotta mahdollinen vesi menee pois siitä, voi tuntua hieman liioittelulta, mutta jos et halua tehdä uudestaan, harkitse tätä.
Sinä et tule ja sinä ei tule mitään maaä tai muuta takana, joten ei tule olemaan mitään routapuristusta, suositukset ovat sitä varten, jos on maata, joka kastuu ja jäätyy, jolloin muuri puristuu ulos, vie muutaman vuoden mutta sen tulee tekemään Tärkeintä on, että siellä on vakaa pohja jonka se seisoo, siellä se voi pettää, varmista että siellä on noin 0,5 jumissa muurista ulospäin Yksi 10 cm paksu betonisola, jossa pari rautaa, mielellään 0,5 sisään takaa, joka kallistuu vähän sisäänpäin, siitä tulee sitten L-profiili ja tuplajalka, se ei tule liikkumaan Edullisesti kangas tai platon takana niin että kaikki mahdollinen vesi menee pois siitä, voi tuntua hieman ylilyönniltä, pohjalla mutta jos et halua tehdä uudestaan niin mieti it
Tämä kuulostaa hyvältä, että muurilla on hyvät edellytykset jotta vältyn routapuristukselta.
Tarkoitatko, että voin rakentaa muurin näin korkeaksi (1 metri) tämän ansiosta? Eli jos valan kuvaamasi sosilaa? En oikein ymmärrä kuinka siitä tulee L-profiili? Käsitykseni mukaan kuvailemasi sula on 10 cm paksu ja leveä siten, että se ulottuu 50 cm mursin ulkopuolella ja mieluiten myös 50 cm sisäpuolella. Mutta "kanta", joka on L-profiilissa, en oikein ymmärrä mitä tarkoitat...
Sinun tulisi laittaa salaojitusmateriaalit eikä maa-aineksia taakse, silloin olet selvästi oikealla puolella. L-profiililla on vain laatta sisäpuolella, joka on mielestäni aivan liian lyhyt, jottei se näkyisi etupuolella ja se pitäisi massat sisällä paikoillaan painaen sitä osaa alas. Joskus se ei riitä, sillä useimmiten siihen laitetaan maa-aineksia, mikä voi aiheuttaa routaa taakse, mikä on katastrofi L-profiilille, ja se tulee työntämään koko kaiken ulos muutaman vuoden kuluttua.., Ehkä monen vuoden kuluttua, mutta se tulee. Joten se, että jalka kulkee etu- ja takapuolella noin 20-30 cm maan alla, lisää kestävyyttä romahtamista vastaan noin 90%. Varmaksi ei voi koskaan olla, mutta melkein. Kivien välisten rakojen kanssa, joita suojaa kangas tai platon, niin ettei taakse tule routaa, normaali L-profiili on noin 30 cm mursketta taustalla ja kangas maan vasten.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.