Hei!
(Luulin lukeneeni tästä viestin muutama viikko sitten, mutta en löydä sitä nyt.)
Ryömin eilen betonilaatalleni pienessä lämmittämättömässä ryömintätilassani kuistimme alla ja huomasin, että olin saanut kondensaatiota höyrynsulun sisäpuolelle pohjalla. Huokaus!
Olen epävarma siitä, miten kosteus on tullut sisään, olen varma, että materiaali oli kuivaa kesällä, kun asensin eristeen ja höyrynsulun. (Mutta silloin ilman kosteus on korkeampi myös.)
Eteisen lattian yläpuolella on sähkökäyttöinen lattialämmitys, joten oletan, että kun lattian ilma lämpenee, se tiivistyy kylmää höyrynsulkua vasten pohjalla.
Kosteus ei koskaan tunnu hyvältä, joten nyt on kysymys, onko jollakin ideoita, miten tämän voisi korjata fiksusti. Esimerkiksi tehdä muutama pieni reikä, jotka sitten teipataan takaisin umpeen, mitä luulette siitä?
Yst. terv.
Fredrik
(Luulin lukeneeni tästä viestin muutama viikko sitten, mutta en löydä sitä nyt.)
Ryömin eilen betonilaatalleni pienessä lämmittämättömässä ryömintätilassani kuistimme alla ja huomasin, että olin saanut kondensaatiota höyrynsulun sisäpuolelle pohjalla. Huokaus!
Olen epävarma siitä, miten kosteus on tullut sisään, olen varma, että materiaali oli kuivaa kesällä, kun asensin eristeen ja höyrynsulun. (Mutta silloin ilman kosteus on korkeampi myös.)
Eteisen lattian yläpuolella on sähkökäyttöinen lattialämmitys, joten oletan, että kun lattian ilma lämpenee, se tiivistyy kylmää höyrynsulkua vasten pohjalla.
Kosteus ei koskaan tunnu hyvältä, joten nyt on kysymys, onko jollakin ideoita, miten tämän voisi korjata fiksusti. Esimerkiksi tehdä muutama pieni reikä, jotka sitten teipataan takaisin umpeen, mitä luulette siitä?
Yst. terv.
Fredrik
Jäsen
· Västra Götaland
· 1 849 viestiä
Höyrysulkua ei saa olla siellä, sen pitää olla eteisen lattian alla (lämmin puolella). Poista ja laita esimerkiksi tuulensuojakangas.
Hei!
Kiitos vastauksesta!!
Nyt kun sanot sen, tuntuu ihan selvältä!!
Höyrysulun pitäisi olla lämpimällä puolella, väärin asennettu minun toimestani.
Nyt laitetaan tuulensuojakangas tilalle!
Ystävällisin terveisin
Fredrik
Kiitos vastauksesta!!
Nyt kun sanot sen, tuntuu ihan selvältä!!
Höyrysulun pitäisi olla lämpimällä puolella, väärin asennettu minun toimestani.
Nyt laitetaan tuulensuojakangas tilalle!
Ystävällisin terveisin
Fredrik