Hei kaikki
Aion valaa eristetyn betonilaatan (9x18 metriä) vesikiertoisella lattialämmityksellä suurempaan mekaaniseen autotalliin. Jotta tilasta tulisi suuri ja avoin (jossa on mm. kaksipylväinen nostin, joka vaatii tietyn nostokorkeuden), aion hitsata valmiit seinäpalkit/kattotuolit yhtenä kappaleena 18 metrin jännevälillä. Hitsarin neuvojen mukaan riittää, että valun yhteydessä asennetaan rautalevyt, joihin on hitsattu kiinni raudoituslankaa pohjaan, jotta ne upotetaan laattaan. Levyt tasataan sitten betonilattian kanssa. Tämän jälkeen I-palkit, jotka muodostavat seinäelementit, asetetaan näiden rautalevyjen päälle (mobiilinosturilla) ja rakenne hitsataan kiinni. Kaikki tulee tietysti tukea poikkituen ja muilla rakenteilla.
Mutta kysymys kuuluu; onko tämä yleinen tapa?
Minun on vaikea uskoa, että seinän/katon annetaan tukeutua pelkästään laattaan, eivätkö näiden rautalevyjen alla pitäisi olla vahvempia perustuksia? Jos olen ymmärtänyt oikein, laatan tulisi olla eristetty ympäristöstä...
Joku tietääkö? Mieluiten rakennusinsinööri. Arvauksista en juuri hyödy.
Ystävällisin terveisin, Johan Grimm
Aion valaa eristetyn betonilaatan (9x18 metriä) vesikiertoisella lattialämmityksellä suurempaan mekaaniseen autotalliin. Jotta tilasta tulisi suuri ja avoin (jossa on mm. kaksipylväinen nostin, joka vaatii tietyn nostokorkeuden), aion hitsata valmiit seinäpalkit/kattotuolit yhtenä kappaleena 18 metrin jännevälillä. Hitsarin neuvojen mukaan riittää, että valun yhteydessä asennetaan rautalevyt, joihin on hitsattu kiinni raudoituslankaa pohjaan, jotta ne upotetaan laattaan. Levyt tasataan sitten betonilattian kanssa. Tämän jälkeen I-palkit, jotka muodostavat seinäelementit, asetetaan näiden rautalevyjen päälle (mobiilinosturilla) ja rakenne hitsataan kiinni. Kaikki tulee tietysti tukea poikkituen ja muilla rakenteilla.
Mutta kysymys kuuluu; onko tämä yleinen tapa?
Minun on vaikea uskoa, että seinän/katon annetaan tukeutua pelkästään laattaan, eivätkö näiden rautalevyjen alla pitäisi olla vahvempia perustuksia? Jos olen ymmärtänyt oikein, laatan tulisi olla eristetty ympäristöstä...
Joku tietääkö? Mieluiten rakennusinsinööri. Arvauksista en juuri hyödy.
Ystävällisin terveisin, Johan Grimm
Hei!
Ensiksi haluan vahvistaa lausuntojani ja ilmoittaa, että olen konetekniikan insinööri ja olen työskennellyt noin 2 vuotta betonityöntekijänä/rakennustyöntekijänä. Olen työskennellyt useiden erilaisten teollisuushallien perustusten rakentamisessa.
On yleinen ratkaisu valaa hitsauslevyt pilareita ja seinäelementtejä varten. Levyissä on alaspäin plattaan osoittavat kiinni hitsatut raudoitusraudat. Toinen ratkaisu, jota jotkut hallivalmistajat käyttävät, on valaa pulttiryhmät plattaan, jotta ne voidaan myöhemmin ruuvata kiinni pilariin tai seinään. Jos valetaan pulttiryhmiä, pilarit on tietenkin varustettava oikealla reikäkuviolla levyllä pohjassa.
Molemmissa tapauksissa on tietysti oltava jalusta tai perusta kuormituspisteen alla. Sanotaan, että platta on 10 cm ja siinä on 200 mm eristys. Kantavien seinien tai pilarien kohdalle leikataan ylimmän eristekerroksen läpi, jotta muodostuu palkki, jonka korkeus on 200 mm ja jonka alla on 100 mm eristystä. Palkki vahvistetaan useilla tangoilla pohjassa ja muutamalla yläosassa raudoitusmaton sisällä. Pilarille voi tehdä samalla tavalla perustan, jonka koko on esimerkiksi 100x100 cm. Nämä mitat ovat vain esimerkkejä ja ne tulisi laskea rakennusinsinöörin toimesta. Betoniplatta (esimerkiksi 100 mm paksu) ei kestä suurempia pystysuuntaisia kuormia, vaan toimii ainoastaan lattiana. Jalustoilla ja perustalla pitäisi kantaa rakennus ja suuremmat kuormat.
Summa summarum, voit varmasti valaa hitsauslevyjä betonilaattaan, mutta varmista, että alla on perusta/jalusta, joka kestää kuorman. Onnea matkaan!
Ensiksi haluan vahvistaa lausuntojani ja ilmoittaa, että olen konetekniikan insinööri ja olen työskennellyt noin 2 vuotta betonityöntekijänä/rakennustyöntekijänä. Olen työskennellyt useiden erilaisten teollisuushallien perustusten rakentamisessa.
On yleinen ratkaisu valaa hitsauslevyt pilareita ja seinäelementtejä varten. Levyissä on alaspäin plattaan osoittavat kiinni hitsatut raudoitusraudat. Toinen ratkaisu, jota jotkut hallivalmistajat käyttävät, on valaa pulttiryhmät plattaan, jotta ne voidaan myöhemmin ruuvata kiinni pilariin tai seinään. Jos valetaan pulttiryhmiä, pilarit on tietenkin varustettava oikealla reikäkuviolla levyllä pohjassa.
Molemmissa tapauksissa on tietysti oltava jalusta tai perusta kuormituspisteen alla. Sanotaan, että platta on 10 cm ja siinä on 200 mm eristys. Kantavien seinien tai pilarien kohdalle leikataan ylimmän eristekerroksen läpi, jotta muodostuu palkki, jonka korkeus on 200 mm ja jonka alla on 100 mm eristystä. Palkki vahvistetaan useilla tangoilla pohjassa ja muutamalla yläosassa raudoitusmaton sisällä. Pilarille voi tehdä samalla tavalla perustan, jonka koko on esimerkiksi 100x100 cm. Nämä mitat ovat vain esimerkkejä ja ne tulisi laskea rakennusinsinöörin toimesta. Betoniplatta (esimerkiksi 100 mm paksu) ei kestä suurempia pystysuuntaisia kuormia, vaan toimii ainoastaan lattiana. Jalustoilla ja perustalla pitäisi kantaa rakennus ja suuremmat kuormat.
Summa summarum, voit varmasti valaa hitsauslevyjä betonilaattaan, mutta varmista, että alla on perusta/jalusta, joka kestää kuorman. Onnea matkaan!
Klikkaa tästä vastataksesi