Tämä sijoittuu hieman sähkö- ja rakenteellisten asioiden väliin, mutta laitan sen tänne.

Paljon sähköä tullaan vetämään uudelleen, kun talon estetiikkaa päivitetään (ei välttämättömyydestä). Tänään on paljon pintavetokytkentöjä kellarissa (vanha talo), ja mietin, pitäisikö ne vetää välipohjan sisällä. Aion purkaa koko lattian kellarin yläpuolella olevassa kerroksessa, joten olen täysin päässyt käsiksi, mikä tekee tästä helpoimman/älykkäimmän ratkaisun.

Vedän paljon poikittain palkkeen. Mitä sääntöjä on reiän tekemiselle ja putkien vetämiselle palkkien läpi? Onko enemmän tai vähemmän vapaat kädet niin kauan kuin pysyy jonkin maksimihalkaisijassa putkissa ja keskellä palkkeja, vai onko myös minimietäisyyksiä putkien ja muiden asioiden välillä?
Onko ehkä alun perinkin huono idea tehdä niin?

Vaikka en vielä ole nähnyt välipohjaa, oletan, että se on cc600 ja noin 200x50 mitoitus. Vanha talo, kuten mainittu, joten se voi olla vähän miten tahansa.
 
Yleisesti ottaen sinun tulisi välttää reikien tekemistä liian lähelle palkkien ylä- ja alareunoja. Sinun tulisi myös välttää reikien tekemistä kohtiin, joissa palkit ovat alttiina suurimmille kuormituksille. Yleensä tämä on puolivälissä pituutta, mutta ei aina. Yksittäinen 16 mm halkaisijaltaan oleva reikä on kuitenkin melko vähäpätöinen, jos palkki on 200 mm korkea. Vanhassa talossa (rakennettu ennen noin 1950) lattian palkit ovat usein alttiina suuremmalle kuormitukselle kuin nykyaikaisemmassa talossa. Mieti kanavointia huolellisesti etukäteen, jotta rajoitat reikien määrää.
 
  • Tykkään
Bo.Siltberg
  • Laddar…

Paras vastaus

Jotkut ovat pohtineet vakavasti juuri tätä kysymystä, Engelska voltimum. :)
Lyhyt yhteenveto sieltä

Poraamalla reiät kattopalkkeihin:

  • Sijoitettu keskelle, missä rasitus on pieni.
  • Sijoitettu etäisyydelle seinästä 0.25-0.4x palkin pituudesta.
  • Halkaisija enintään ¼ palkin korkeudesta.
  • Vähintään 3x halkaisija reikien välillä (cc).

Uurkaukset kattopalkkeihin:

  • Sijoitettu palkin yläosaan.
  • Sijoitettu etäisyydelle seinästä 0.07-0.25x palkin pituudesta.
  • Ei syvempää kuin ⅛ palkin korkeudesta.
Kuva esittää kahta kaaviota, joissa on katto palkkiin porattujen reikien ja urien sijoittelu ja mitat suhteessa palkin pituuteen ja syvyyteen.
Palkin porattujen reikien ja urien kaavio, jossa esitetään suurin reiän halkaisija ja uran syvyys suhteessa palkin kokoon ja sijoitus etäisyys seinästä.
 
  • Tykkään
johan_p ja 3 muuta
  • Laddar…
N Nizztos sanoi:
eller finns det min-avstånd mellan rör och annat också?
Unohdin vastata tähän kysymykseen. Vastaus on kyllä, mutta erittäin harvoin merkityksellistä asunnoissa. Jotta kasaantuminen alkaisi vaikuttaa, sinun pitäisi kuormittaa muutamaa näistä johdoista maksimaalisesti pitkän ajan, ja jos noudatat yllä olevaa suositusta 3x halkaisija reikien välillä, olet oikeilla jäljillä.
 
Kiitos!
Vaikuttaa siis täysin vihreältä minun kohdallani.
 