977 lukukertaa ·
3 vastausta
977 lukukertaa
3 vastausta
Höyrysulku vanhan muovimaton kohdalla, lattialämmitys harva-/lastulevylle
Hei,
Olen kunnostamassa vanhaa 30-luvun taloa ja suunnittelen nyt vesikiertoisen lattialämmityksen asentamista koko alakertaan.
Talo on remontoitu ja laajennettu 70-luvulla, joten kaikissa huoneissa on erilaiset edellytykset noudattaa asennusohjeita täysin.
On selvää, että kahdessa huoneessa on muovimatto, jossa on asbestia (analysoitu), joten se saa jäädä paikoilleen. Tämän päälle asennetaan harvapaneeli lattialämmitystä ja peltiä varten.
Toisissa huoneissa ei ole mattoa, ja niissä harva asennetaan suoraan lastulevyn päälle, jotta kaikki huoneet ovat samalla korkeudella.
Kaikissa huoneissa on joko massiivinen alalattia tai lastulevy.
Kysymykseni on nyt, onko haittaa siitä, että höyrynsulku asennetaan harvapaneelin alle, eikä sen päälle? Siten voisin asettaa ikääntymistä kestävän muovin suoraan muovimaton päälle ja siten "lukita sen" ilman orgaanista materiaalia väliin.
Huoneissa, joissa ei ole muovimattoa, höyrynsulku tulisi suoraan lastulevyn päälle.
Kaikki huoneet saavat massiivisen itsekantavan lattian suoraan harvapaneelin päälle.
Koko rakenne on tällöin seuraava:
Ryömintätila
Alapohjalevy
Eristyslevy
Lastulevy/massiivinen alalattia
Muovimatto (joskus)
Höyrynsulku
Harvapaneeli
Lämmöntasauslevy/lattialämmitys
Pahvi
Massiivinen itsekantava puulattia
Kiitos etukäteen
Olen kunnostamassa vanhaa 30-luvun taloa ja suunnittelen nyt vesikiertoisen lattialämmityksen asentamista koko alakertaan.
Talo on remontoitu ja laajennettu 70-luvulla, joten kaikissa huoneissa on erilaiset edellytykset noudattaa asennusohjeita täysin.
On selvää, että kahdessa huoneessa on muovimatto, jossa on asbestia (analysoitu), joten se saa jäädä paikoilleen. Tämän päälle asennetaan harvapaneeli lattialämmitystä ja peltiä varten.
Toisissa huoneissa ei ole mattoa, ja niissä harva asennetaan suoraan lastulevyn päälle, jotta kaikki huoneet ovat samalla korkeudella.
Kaikissa huoneissa on joko massiivinen alalattia tai lastulevy.
Kysymykseni on nyt, onko haittaa siitä, että höyrynsulku asennetaan harvapaneelin alle, eikä sen päälle? Siten voisin asettaa ikääntymistä kestävän muovin suoraan muovimaton päälle ja siten "lukita sen" ilman orgaanista materiaalia väliin.
Huoneissa, joissa ei ole muovimattoa, höyrynsulku tulisi suoraan lastulevyn päälle.
Kaikki huoneet saavat massiivisen itsekantavan lattian suoraan harvapaneelin päälle.
Koko rakenne on tällöin seuraava:
Ryömintätila
Alapohjalevy
Eristyslevy
Lastulevy/massiivinen alalattia
Muovimatto (joskus)
Höyrynsulku
Harvapaneeli
Lämmöntasauslevy/lattialämmitys
Pahvi
Massiivinen itsekantava puulattia
Kiitos etukäteen
Hei, kiitos vastauksestasi. Minulla on tarkoitus vain lisätä kerros höyrynsulkua. Mutta tarkoititko, että kyseessä olisi kaksoishöyrysulku, koska matto on tiivis? Mutta onko se todella ongelma, jos muovi asetetaan mattoa vasten ja teipataan saumat?
Ymmärrän täysin ongelman kosteuden sulkemisessa kahden höyrynsulun väliin kahdessa eri kohdassa rakenteessa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa muovia on ulkoseinässä ja vedeneristys seinässä.
Onko tarkoitus suojata lattiaa kosteudelta höyrynsululla alimmasta rakenteesta? Siinä tapauksessa ei pitäisi olla väliä, jos muovi on suoraan kosketuksessa yläpuolella tai alapuolella lattialämmitysputkistoa?
Ohjeissa sanotaan, että höyrynsulku tulisi asettaa niin lähelle lattiaa kuin rakenne sallii.
Ymmärrän täysin ongelman kosteuden sulkemisessa kahden höyrynsulun väliin kahdessa eri kohdassa rakenteessa, esimerkiksi kylpyhuoneessa, jossa muovia on ulkoseinässä ja vedeneristys seinässä.
Onko tarkoitus suojata lattiaa kosteudelta höyrynsululla alimmasta rakenteesta? Siinä tapauksessa ei pitäisi olla väliä, jos muovi on suoraan kosketuksessa yläpuolella tai alapuolella lattialämmitysputkistoa?
Ohjeissa sanotaan, että höyrynsulku tulisi asettaa niin lähelle lattiaa kuin rakenne sallii.
Klikkaa tästä vastataksesi