Olen muuttanut autotallini toimistoksi/harrastushuoneeksi. Laitoin seinän autotallin oven eteen jättäen 1 m tilaa oven ja seinän väliin, jotta sitä voidaan käyttää puutarhatyökalujen varastona. Olin tässä vähän liian nopea ja unohdin laittaa höyrysulun OSB-levyn taakse seinän sisäpuolelle. Sisäpuolen seinä on valmis, joten on liian myöhäistä muuttaa sitä. Nyt aion laittaa eristeen ja OSB-levyn toiselta puolelta, ts. sisäseinän ulkopuolelta (kohti autotallin ovea).

Kysymys kuuluu: Pitäisikö minun nyt laittaa höyrysulku sisäseinän ulkopuolelle vai pitäisikö minun unohtaa höyrysulku tällä seinällä kokonaan?
 
aseta höyrynsulku
 
Älä asenna höyrysulkua väärälle puolelle
 
Kuinka paksua eristystä käytät, tarvitsetko edes höyrysulkua?
 
Ben D Ben D sanoi:
Minkä paksua eristystä käytät, tarvitsetko edes höyrysulkua?
90 mm. En oikein tiedä. Onhan seinään tallin oven kanssa 1 m. Talli on muutenkin huonosti eristetty, joten emme todennäköisesti käytä huonetta kovin paljon alle 5 asteen päivinä.
 
S Simsonsson sanoi:
Älä asenna höyrysulkua väärälle puolelle
Onko parempi jättää se pois silloin?
 
J Johan_Grip sanoi:
Jättäisikö sen mieluummin pois?
Joo
 
  • Tykkään
Ben D
  • Laddar…
J Johan_Grip sanoi:
90 mm. En tiedä oikein. Seinään autotallin oven kanssa on 1 m. Garaget on muuten huonosti eristetty, joten emme todennäköisesti käytä huonetta niin paljon päivinä alle 5 astetta.
Täällä voit lukea hieman teoriaa siitä, miksi ei pitäisi käyttää höyrysulkua
http://www.woodisol.se/teknisk-lufttathet.php
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.