Harva kattotuoleilla
Aion alkaa eristää vinokattoa pian ja ajattelen vähän etukäteen...
CC-mitat kattopalkkieni välillä vaihtelevat noin 100 cm:stä 140 cm:iin.
Uskaltaako laittaa harvalaudan (vaakasuoraan) kattopalkkeihin näillä etäisyyksillä ja kiinnittää kipsilevyn?
Vaihtoehto, jonka näen, on laittaa lankut kattopalkkien väliin 45x45 vaakasuoraan CC60 ja laittaa harvalauta CC30 pystysuoraan sen sijaan.
Mitä mieltä olette?
Toivottavasti ymmärrätte selitykseni...
CC-mitat kattopalkkieni välillä vaihtelevat noin 100 cm:stä 140 cm:iin.
Uskaltaako laittaa harvalaudan (vaakasuoraan) kattopalkkeihin näillä etäisyyksillä ja kiinnittää kipsilevyn?
Vaihtoehto, jonka näen, on laittaa lankut kattopalkkien väliin 45x45 vaakasuoraan CC60 ja laittaa harvalauta CC30 pystysuoraan sen sijaan.
Mitä mieltä olette?
Toivottavasti ymmärrätte selitykseni...
Kiitos!
Jos sitten haluan tehdä siitä erityisen hankalaa...
Jos asennan gles-koolauksen kattotuolien päälle, katon korkeus laskee noin 3 cm kummallakin puolella ullakolla. Jokainen senttimetri on valitettavasti kriittinen, kuten aina.
Toimisiko myös niin, että "upottaisin" kortlingar 28mm kattotuolien väliin (cc60 tai cc120) ja asettaisin gles-koolauksen pystysuoraan? Vaikuttaisiko se kipsilevyjen asennukseen myöhemmin?
Jos sitten haluan tehdä siitä erityisen hankalaa...
Jos asennan gles-koolauksen kattotuolien päälle, katon korkeus laskee noin 3 cm kummallakin puolella ullakolla. Jokainen senttimetri on valitettavasti kriittinen, kuten aina.
Toimisiko myös niin, että "upottaisin" kortlingar 28mm kattotuolien väliin (cc60 tai cc120) ja asettaisin gles-koolauksen pystysuoraan? Vaikuttaisiko se kipsilevyjen asennukseen myöhemmin?
joo, ajatus on käynyt mielessäni. Mutta tuntuu siltä, että se olisi enemmän työtä ja vie enemmän eristystä, koska minun täytyy asentaa ne cc30 tai cc45. Tuntuu siltä, että cc60 on liian pitkä kipsille vinokattoon. Vai mitä mieltä olette?
gles tulisi mieluiten olla cc 30...
Oli ylhäällä ja aloitin eristämisen, ja ennen aloittamista huomasin, että on paljon helpompaa käyttää ristikkoa suoraan kattokehikkoihin. Kuten cheetah kertoi minulle yllä, tämän pitäisi onnistua, vaikka kattokehikkojen välinen CC vaihtelee ja on yli 1200 mm joissain paikoissa.
Piirsin kattokehikot Sketchupissa, lisäsin 22 mm lattialastulevyä ja 14 mm parkettia sekä laskin huonekorkeutta 28 mm ristikolla ja 13 mm kipsilevyllä.
Mitä mieltä olette huonekorkeudesta? Tuleeko se olemaan hankalaa? Kuvan ukko on noin 175 cm pitkä.
(Kuvitteellinen Ikean Malm-parisänky kahdella 90x200 patjalla, jonka edessä hän seisoo)
Piirsin kattokehikot Sketchupissa, lisäsin 22 mm lattialastulevyä ja 14 mm parkettia sekä laskin huonekorkeutta 28 mm ristikolla ja 13 mm kipsilevyllä.
Mitä mieltä olette huonekorkeudesta? Tuleeko se olemaan hankalaa? Kuvan ukko on noin 175 cm pitkä.
(Kuvitteellinen Ikean Malm-parisänky kahdella 90x200 patjalla, jonka edessä hän seisoo)
Mielestäni se näyttää hyvältä.
Onhan sinulla ilmarako masoniitin takana ulkokattoa vasten?
Näyttää siltä, että olet asettanut nämä levyt hieman limittäin niin, että mahdollinen kondenssivesi valuu seuraavalle levylle eikä voi tippua eristeeseen - hyvä.
Joskus näille masoniittilevyille laitetaan palikoita sieltä täältä varmistamaan, ettei levyt voi painua ulkokattoa vasten eristeen vaikutuksesta.
Jos haluaa olla tarkka, voi mahdollisesti yrittää teipata saumat, jotta tuuli ei pääse puhaltamaan eristeen läpi tuulisella säällä.
Oletko muistanut mahdollisen hyönteisverkon räystään kohdalle?
Onhan sinulla ilmarako masoniitin takana ulkokattoa vasten?
Näyttää siltä, että olet asettanut nämä levyt hieman limittäin niin, että mahdollinen kondenssivesi valuu seuraavalle levylle eikä voi tippua eristeeseen - hyvä.
Joskus näille masoniittilevyille laitetaan palikoita sieltä täältä varmistamaan, ettei levyt voi painua ulkokattoa vasten eristeen vaikutuksesta.
Jos haluaa olla tarkka, voi mahdollisesti yrittää teipata saumat, jotta tuuli ei pääse puhaltamaan eristeen läpi tuulisella säällä.
Oletko muistanut mahdollisen hyönteisverkon räystään kohdalle?
Kiitos Mikael! Joo, siellä on 25mm ilmarako masoniitin takana. Ne ovat asennettu vähintään 10cm limittäin ja myös ruuvattu yhteen saumakohdista juuri siksi, ettei tuuli pääse sisään. Keskellä jokaista kattotuolikehystä on myös rima.
Hyönteisverkot olivat jo sekä räystäillä että harjalla.
Sitten vain jatkamaan! Suuret kiitokset avusta kaikille!
Hyönteisverkot olivat jo sekä räystäillä että harjalla.
Sitten vain jatkamaan! Suuret kiitokset avusta kaikille!
Klikkaa tästä vastataksesi
Samankaltaisia ketjuja
-
Hur lägga nytt tak på gammalt torp med grova och glesa takstolar?
Tak & Vind -
Rimarakenteet kipsilevykatolla, epäsäännöllinen keskeltä keskelle kattopalkkien - mikä keskeltä keskelle-mitta?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka -
Yläkerta - Harvarimatot cc30 yläpaarteilla cc120?
Rakennusmateriaalit & Rakennustekniikka