Asumme 1980-luvun rivitalossa, jossa jaamme toisen puolen/seinän toisen kiinteistön kanssa. Meillä on akustiikkaongelma alakerran lattian kanssa, jossa naapurin kiinteistön äänet kuuluvat selvästi (jos he pudottavat jotakin lattialle, juoksevat/hyppivät/paukuttavat, vetävät tuolin ilman tassuja jne). Mitkään muut äänet eivät kuulu seinän läpi.
Tietysti ymmärrämme, että rivitalossa ei koskaan voi olla täysin hiljaista naapurin suhteen, eikä meillä ole ongelmaa joidenkin muiden runkoäänien kanssa (portaiden värähtelyt jne). Olen lukenut useita ketjuja foorumilla, jotka käsittelevät samanlaisia ongelmia, mutta en ole tullut paljon viisaammaksi.
Etsin toimenpiteitä, joita voisi tehdä lattian äänieristyksen parantamiseksi ja tarvitsisin apua miettimään ja ymmärtämään, miten äänet kulkevat. Liitän mukaan piirustukset laatasta ja alalattiasta, kiinteistöjen välisestä seinästä sekä välipohjasta.
Idea, jota olen itse miettinyt, on korvata muovifolio, hiekka ja solumuovi nivellilattialla akustiikkaruuvien kanssa. Koska lattia on jo nykyään riskirakenne, voisi samalla ratkaista kaksi ongelmaa kerralla.
Valitettavasti en ole varma, meneekö ääni läpi naapuriomaisuuden lattian, edelleen 2,5 cm solumuovin läpi, jolla laatta on piirustuksen mukaan erotettu, ja sitten ylös meidän lattiamme kautta. Mutta ehkä joku muu voisi vastata, onko se järkevää
Jos se on toteutettu kuten on piirretty, niin rakenne on äänen kannalta ok. Rakenteen heikoin kohta on lattiaa vasten, jossa on vain yksi kerros kipsiä. Riippuu varmaan siitä, meneekö siellä lämmitysputket patteriin. Vai onko se sähkökaapeli? Siinä on myös 2 kerrosta. Siinä pitäisi siis olla eroa ala- ja yläkerroksen välillä?
Lisäkipsi voi auttaa, mutta sivusuuntainen siirto on vaikea päästä käsiksi tehon puolella ja helpompi korjata siellä, missä asiat pannaan värähtelemään.
Jos se on suoritettu kuten se on piirretty, niin rakennehan on ok äänimielessä. Heikoin kohta rakenteessa on lattian kohdalla, jossa on vain 1 kerros kipsilevyä. Riippuu ehkä, menevätkö siellä lämpöputket patteriin. Vai onko se sähkökaapeli?
Siinä on myös 2 kerrosta. Silloin pitäisi kohtuullisesti olla eroa ala- ja yläkerran välillä.
Lisääkipsi voi auttaa, mutta flanktransmissio t on vaikea tavoittaa tehojen puolella ja helpompi korjata siellä, missä asiat saa liikkumaan.
Joo, se oli minun ensimmäinen ajatus myös. Se näyttää siltä, että se on harkittu läpi. Sitten on vaikea nähdä, onko esim. oikeasti solumuovia levyssä, koska se on valettu kokonaan sivuille, joten ulkopuolelta sitä ei voi nähdä.
Toisessa kerroksessa ei ole samaa ongelmaa. Vaikka kuuluu runkoääniä, ne ovat vaimeita pamauksia tai korkeintaan tärinöitä. Ongelma alakerrassa on hyvin erilainen. Jos joku pudottaa jotain kovaa lattialle naapuriasunnossa, se kuulostaa aivan kuin se olisi tapahtunut meillä sisällä.
Yksi ajatus, joka minulla oli, oli asentaa 70-profiilit 1 cm:n päähän nykyisestä seinästä ja laittaa kaksinkertainen kipsilevy akustiikkasuojauksella jne. Mutta koska ääni ei tunnu ilmateitse kulkevalta, en tiedä, auttaisiko se mitään.
Lattian kohdalla, jossa on 1 kerros kipsilevyä, on totta, että patteriputket kulkevat siellä. Ne voisi aika helposti siirtää ulos ja asentaa ulkopuolelle ja kipsata uudelleen, jos haluaisi.
Pieni päivitys jatkotutkimuksistani selvittääkseni kuinka lattiaäänet kulkeutuvat ja mitä voisi tehdä
Poistin lattialistan seinältä, joka rajoittuu viereiseen kiinteistöön, ja löysin jotain, joka näytti oudolta silmissäni. Radiatoriputken takana eräässä paikassa näin, että oli noin 1,5 cm väli kipsilevyjen välissä, jossa näin vain mustaa muovia. Otin esiin piirustukset uudestaan ja löysin seuraavan (liitän kuvan).
Erotusseinä näyttää olevan rakennettu lohkoista tai sektioneista, jossa on liitoksia piirustuksen mukaan (epäselvää kuinka monta, löydän vain yhden liitoksen). Siellä missä yksi osio päättyy, on sääntö, sitten on 1,5 cm väli seuraavaan sääntöön ja seuraavaan osioon. Siellä välissä on eristys ja muovi.
Nämä lohkot eivät näytä olevan siirtyneet millään tavalla luonnoksessa.
Rehellisesti sanottuna en ymmärrä, kuinka se voi äänieristää lainkaan ilmavaroilta ääniltä, mutta se näyttää toimivan hyvin
Kysymys on, voiko tämä olla syyllinen lattiaääniin. Siinä tapauksessa riittäisikö rakentaa itsenäinen seinä 45 tai 70-regelin mukaan kaikkien tavallisten äänieristyssääntöjen mukaisesti.
Pieni päivitys jatkotutkimuksissani saadakseni selville, miten lattiaäänet kulkeutuvat ja mitä voisi tehdä
Poistin lattialistan seinältä, joka rajoittuu viereiseen kiinteistöön, ja löysin jotakin, joka näytti oudolta silmissäni. Yhden patteriputken takana oli noin 1,5 cm rako kipsilevyjen välissä, josta näin vain mustaa muovia. Kaivoin esiin piirustukset uudestaan ja löysin seuraavan (liitän kuvan).
Erottava seinä vaikuttaa olevan rakennettu lohkoista tai osista, joissa se on saumattu piirustuksen mukaisesti (epäselvää kuinka monta, mutta löydän vain yhden sauman). Siellä mihin yksi osa päättyy, on yksi tukipuu, sitten on 1,5 cm rako seuraavaan tukipuuhun ja osaan. Väli on eristetty eristeellä ja muovilla.
Nämä lohkot eivät näytä olevan siirrettyjä mitenkään piirroksen mukaan.
Puhtaasti karkeasti sanottuna en ymmärrä, miten se voi äänieristää lainkaan ilmaääniltä, mutta näyttää toimivan hyvin
Kysymys on, voiko tämä olla lattiaäänten syy. Siinä tapauksessa voisi riittää, että rakennettaisiin erillinen seinä 45 tai 70 tukipuun mukaan kaikkien sääntöjen mukaisesti tavalliseen äänieristykseen.
Mitä mieltä olette?
[kuva]
ne ovat prefab-lohkoja, joten on järkevää, että se on läpivievää. Koska lattian kohdalla on vain yksi kerros kipsiä, sauma näkyy, koska toinen kerros asennetaan paikallaan. Se heikentää hieman. Mutta puhumme ehkä noin 15x45 mm, joten se on minimaalinen pinta-alasta.
jalkalistan takana sinulla on patterin putki, jonka ei halua mielellään rakentaa umpeen. Tosin se on kestänyt Dackefejdenin jälkeen, joten se tuskin alkaa vuotaa spontaanisti.
Aloita yrittämällä tunkea vähän kipsiä sauman päälle. Noin 10 cm pitkä ja ruuvaa kiinni. Paraneeko? Jos näin on, siellä meillä on ongelma. Jos se ei parane, se on koko konstruktion syytä. Luultavasti molemmat veikkaisin.
ulkopuolisen seinän rakentaminen toimii 45 tai 70 tukipuun, vähän villaa ja kahden kipsilevyn kanssa. Se vie lattiatilaa mutta ehkä sen kanssa voi elää, jos saa paremman äänympäristön.
Tai levität yhden levyn nykyisen rakenteen päälle. Mukauta patterin putkeen alhaalla, jotta et ruuvaa siihen.
molempia vaihtoehtoja parantaa tilannetta. Ulkopuolinen seinä paremmin kuin yksi levy.