Det føles ikke som om gulvvarmen burde være gået i stykker fordi man gik på det med sko? Den burde jo kunne holde til det?
 
  • Gulv med elektriske varmeledninger lagt i beton med ridser og slidemærker.
tommib
Nu prøver du at rationalisere samtalen væk.

Bare ring, du vil få det bedre bagefter.
 
tommib tommib sagde:
Nu forsøger du at rationalisere bort samtalen.

Bare ring, du vil få det bedre bagefter.
samboen spurgte elektrikeren som sagde at det burde va' roligt.
 
Vi mødte. 55 Ohm. Præcis som det står i manualen.
 
  • Synes
mikethebik
  • Laddar…
Magnus E K
Ja, ikke vil resistansen ændres, hvis man træder isoleringen i stykker. Der er behov for isolationsmåling. Eller måske bare inspicere skaden med lampe og forstørrelsesglas.
 
Magnus E K Magnus E K sagde:
Ja, ikke vil modstanden ændres, hvis man tramper isoleringen itu. Der er brug for isolationstestning. Eller måske bare inspicere skaden med lampe og forstørrelsesglas.
kablet er ikke itu eller fladt nogen steder
 
Har vel lagt ud 300+ st sådan slanger skulle jeg tro, endnu er ingen gået i stykker fordi man har stået på dem, hvilket man gør nogle gange ved slutningen af installationen, har også været hel hver gang efter flydespartelmændene har trasket rundt
 
  • Synes
Henrik.woll og 1 anden
  • Laddar…
Jeg har set bygherrer køre rullebøren over dem en hel dag og alligevel fungeret efter
 
A Amaryllis92 sagde:
Vi mødte. 55 Ohm. Præcis som der står i manualen.
Det der er som sagt kablets resistans. Den bliver nok ikke forkert af, at man går på den. Det, der lidt hypotetisk kunne ske, er, at isoleringen i kablet bliver beskadiget. En sådan fejl finder man ikke med et almindeligt multimeter (som jeg antager, at du/samboen har brugt til at måle 55 ohm).

I forskellige sammenhænge, hvor der opstår fejl på isoleringen, er det almindeligt, at lederne ikke ligger helt sammen. Der er ingen kontakt metal mod metal. Måske en revne i en isolering.

Hvis man så måler mellem lederne i kablet og beskyttelsesjorden (den 3. leder i kablet) med et almindeligt multimeter, vil det vise afbrydelse, hvilket man ønsker at se. For der er ingen galvanisk kontakt mellem trådene, men de ligger måske kun fra hinanden med en 10-dels mm. Multimeteret udsender en spænding på måske 5V, når det måler resistans (ohm).

Men i virkeligheden vil der jo ligge 230V på lederen, som ligger en 10-dels mm fra jord. Så vil strømmen hoppe over, det bliver en gnist/bue. Man plejer at sige, at el kan hoppe 1mm per 1000V (gælder i vakuum).

Derfor bruger man en isolationstester til denne type kontrol. Det instrument gør den samme måling som multimeteret, men det bruger en testspænding på typisk 500V (kan vælges 250 - 1000V). Med den høje testspænding kan strømmen finde vej gennem revner og andre isolationsfejl. Hvis ikke 1000V kan krybe forbi isoleringen, vil 230V heller ikke kunne. Det skal måske tilføjes, at trods den høje målespænding er instrumentet ufarligt, det kan ikke udsende nogen strøm at tale om.
 
  • Synes
Magnus E K
  • Laddar…
K
Ingen håndværker svæver over kablet når de flydespartler så hvis din partner ikke havde skøjter på, burde det ikke være nogen fare.
 
  • Synes