Trampe på elektrisk gulvvarme hjælp!
Vi mødte. 55 Ohm. Præcis som det står i manualen.
Har vel lagt ud 300+ st sådan slanger skulle jeg tro, endnu er ingen gået i stykker fordi man har stået på dem, hvilket man gør nogle gange ved slutningen af installationen, har også været hel hver gang efter flydespartelmændene har trasket rundt
Moderator
· Stockholm
· 57 842 indlæg
Det der er som sagt kablets resistans. Den bliver nok ikke forkert af, at man går på den. Det, der lidt hypotetisk kunne ske, er, at isoleringen i kablet bliver beskadiget. En sådan fejl finder man ikke med et almindeligt multimeter (som jeg antager, at du/samboen har brugt til at måle 55 ohm).A Amaryllis92 sagde:
I forskellige sammenhænge, hvor der opstår fejl på isoleringen, er det almindeligt, at lederne ikke ligger helt sammen. Der er ingen kontakt metal mod metal. Måske en revne i en isolering.
Hvis man så måler mellem lederne i kablet og beskyttelsesjorden (den 3. leder i kablet) med et almindeligt multimeter, vil det vise afbrydelse, hvilket man ønsker at se. For der er ingen galvanisk kontakt mellem trådene, men de ligger måske kun fra hinanden med en 10-dels mm. Multimeteret udsender en spænding på måske 5V, når det måler resistans (ohm).
Men i virkeligheden vil der jo ligge 230V på lederen, som ligger en 10-dels mm fra jord. Så vil strømmen hoppe over, det bliver en gnist/bue. Man plejer at sige, at el kan hoppe 1mm per 1000V (gælder i vakuum).
Derfor bruger man en isolationstester til denne type kontrol. Det instrument gør den samme måling som multimeteret, men det bruger en testspænding på typisk 500V (kan vælges 250 - 1000V). Med den høje testspænding kan strømmen finde vej gennem revner og andre isolationsfejl. Hvis ikke 1000V kan krybe forbi isoleringen, vil 230V heller ikke kunne. Det skal måske tilføjes, at trods den høje målespænding er instrumentet ufarligt, det kan ikke udsende nogen strøm at tale om.