D
Hvorfor har man save af hver anden tagryg nederst på denne tegning:
 
  • Tegning af tagkonstruktion med hver anden tagås savede i bunden, fremhævet med røde pile.
D
Nogen?
 
Fordi den ekstra bæreevnen måske ikke er nødvendig yderst, så det bliver en mere æstetisk tiltalende tagfod?
 
  • Synes
7ender og 1 anden
  • Laddar…
D
Har man cc60 på tagåserne og saver hver anden af bliver spændvidden cc120 for råspont eller lægter (plåt). Føles som en ret lang spændvidde.
 
120 cc er standard.
 
Rickard.
Cc120 er standard på spær, jeg tror også det er for udseendets skyld.
 
Man plejer ikke at have cc600 på tagbjælker, men cc1200. Hvorfor dette tag har det, ved vi ikke. Det må være svage bjælker, eller hvis man regner med en helvedes last.

Tagplade skrues ikke i dem, men på lægter, der ligger på den anden retning. Normalt 45x70/95 hvis der ikke er et bærende undertag. Dimension afhænger blandt andet af snezone.
 
D
Jeg vil køre cc30 og 45x145 med en spændvidde på 350 cm.

Ifølge træguiden skulle jeg blive nødt til at gå op til typ 45x220 hvis jeg skulle lave cc120

Redigering:

Snøzone 2
 
Senest redigeret:
D
T Tjrex sagde:
Man brukar inte ha cc600 på takbalkar utan cc1200. Varför detta tak har det vet vi ej. Måste va klena balkar eller om man räknar med en helsikes last.

Takplåt skruvas inte i dom utan på läkt som ligger på andra hållet. Vanligtvis 45x70/95 om där inte är ett bärande undertak. Dimension beror bland annat på snözon.
45x70 känns klent om man sågar av varannan takås längst ner. Behövs inte mycket last för att en 45x70 ska svikta när spännvidden är 120cc

Kanske tänker fel
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.