peternicklas
Det fungerer sikkert at bygge MEN det kræver lidt beregninger.
 
Det er jo muligt at beregne drejningsmomentet mod vognstykket ved at tage
"længden på taptrinnet" * kraften dvs 3000 * 1 = 3000 Nm
Hvis man beregner på det midterste trappetrin, der er lige langt fra gulv og loft, bliver den totale kraft jo 3000/1,3 = 2300 N
Men eftersom der bliver 10 stykker sådanne, som optager kraften, bliver det så ikke 230 N på hver??
 
peternicklas
Så kan du ikke regne. Du får et moment, som du skal føre videre i konstruktionen. Det bliver til bøjning i din 300 profil. Deformationen i denne skal du derefter føre over til "væggen".
 
300-profilen vil jo hænge i de 5 stående VKR-bjælker.

VKR-bjælkerne vil jo blive en forlængelse af 300-profilen.
Det samme vridmoment som er mod 300-profilen vil jo være mod VKR-bjælkerne.

Så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke kan bruge samme formel som vridmoment men baglæns.
For at få vridkraften ude i enden.
 
Jeg har nu fået anden besked angående belastningen mod hvert beslag i gulv og loft.
Ifølge den oplysning vil hvert beslag blive belastet med omkring 300 N per beslag i sidled.
Så cirka 30 kg.

Det er jo ikke så meget.

Kan nogen bekræfte det?
 