Hej! Jeg skal bygge et loftsgulv i min garage, og det er et spændvidde på 6 meter.
Nu står der en søjle i midten, som bærer taget, og nu vil jeg fjerne søjlen i garagedelen og har tænkt mig at lægge en bærende bjælke, som også skal bære gulvet!
Jeg har tænkt mig at lægge 3 stk. 2" * 9", der skrues sammen, eventuelt limes og skrues. Kan det være muligt, at det kan bære tagstangen og gulvet? Der er i dag ingen rigtige tagspær, men i kippen ligger der en 8" * 8" med 2" * 8" liggende ud til væggene!
Og fra væg til den midterste bærende bjælke har jeg tænkt 2" * 6", som bliver 3 meter på hver side. Er det tilstrækkeligt at bruge sømbeslag mod væggen og den bærende bjælke?
Garagen er 6 * 6 meter!
Mvh Hebbe
Nu står der en søjle i midten, som bærer taget, og nu vil jeg fjerne søjlen i garagedelen og har tænkt mig at lægge en bærende bjælke, som også skal bære gulvet!
Jeg har tænkt mig at lægge 3 stk. 2" * 9", der skrues sammen, eventuelt limes og skrues. Kan det være muligt, at det kan bære tagstangen og gulvet? Der er i dag ingen rigtige tagspær, men i kippen ligger der en 8" * 8" med 2" * 8" liggende ud til væggene!
Og fra væg til den midterste bærende bjælke har jeg tænkt 2" * 6", som bliver 3 meter på hver side. Er det tilstrækkeligt at bruge sømbeslag mod væggen og den bærende bjælke?
Garagen er 6 * 6 meter!
Mvh Hebbe
Moderator
· Stockholm
· 57 884 indlæg
Ingen ekspert, men det lyder meget svagt i mine ører. Hvis vi ser bort fra taget med sin stolpe, så gætter jeg, at du ville have brug for en limtræsbjælke, der er 400 - 500 mm høj for 6m spændvidde. Alternativt en stålbjælke.
Derefter kommer lasten fra tagets søjle, som måske fordobler lasten (hvilket ikke betyder dobbelt så kraftig bjælke).
Jeg tror, at du bør tilkalde en bygningsingeniør, som kan kigge på det der. Også bjælkens fastgørelsespunkter i væggene bliver kritiske, du får en punktlast der på 1.5 - måske 4 ton i hver fastgørelse. Sandsynligvis klarer væggen ikke det, måske ikke fundamentet heller.
Derefter kommer lasten fra tagets søjle, som måske fordobler lasten (hvilket ikke betyder dobbelt så kraftig bjælke).
Jeg tror, at du bør tilkalde en bygningsingeniør, som kan kigge på det der. Også bjælkens fastgørelsespunkter i væggene bliver kritiske, du får en punktlast der på 1.5 - måske 4 ton i hver fastgørelse. Sandsynligvis klarer væggen ikke det, måske ikke fundamentet heller.
Kan kun tilslutte mig. Det der kræver en konstruktør, der kigger på det hele på stedet.
Og nej, 3 2X9" vil ikke være nok. Jeg havde brug for betydeligt mere til et fire meters spænd i carporten.
Og nej, 3 2X9" vil ikke være nok. Jeg havde brug for betydeligt mere til et fire meters spænd i carporten.
Klik her for at svare