Og isoleringen er jo spån i et 160 mm lag
 
En nedbøjning på 1 cm på midten er rimelig. Meget god plankvalitet.
 
Så trykket på reglerne mod midten skal altså ikke vi være bekymrede for?
 
Og hvordan påvirker snelasten? Vi bor i snezone 3 ved kysten
 
Står de lodrette stolper på loftet ikke direkte over væggen, som skal fjernes, i så fald burde de bære last? De ser vel også ud til at være originale fra da huset blev bygget..
 
Ifølge sektionsskitsen (fra ombygningen) er det kun en almindelig hanebjælke på loftet, der bærer loftsbjælkelaget, men når man ser nøje på de sidste fotografier, ser man en stolpe, der sandsynligvis er lodret og som tilsyneladende er tilføjet senere. Jeg opfattede ikke dette fra starten på grund af perspektivet, men det er klart, at det kan ændre forudsætningerne. Når jeg nærstuderer skitsen, får jeg også frem, at hanebjælken højst kan være 2,5 m lang. Det giver plads til en punktlast i midten på ca. 3 kN uden at bøje for meget ned. Men det er svært at løse problemer på afstand, når skitse og virkeligheden ikke synes at stemme.
 