Kom i kontakt med en bekendt, der er tømrer/snedker, og han ville fixe det for mig, havde en god løsning på at holde oppe stammen.
Bygger op og nedadvendt V med hak i, som kan holde oppe, mens man bytter. Han er nok vant til, at det er svært at få fat i, da han arbejder meget med tømmerhuse.
Skulle have haft i en til limtræsbjælke for at få i en garageport.
Eksisterende hul ved vinduet er ca. 2,2m
Er altså partiet længst til højre, der skal fjernes og åbnes op til omtrent midt mellem det midterste vindue og det højre, lidt afhængig af hvor evt. regel går
Lasten på den bjælke vil bestå af 1) svarende andel af taglast, 2) svarende andel af last fra mellembjælkelaget og 3) egenvægten hos overliggende vægflade. Dette skal sættes tal på, ellers bliver det rene gæt.
Vil altså have åbningen omtrent som de sorte streger.
Så jeg "flytter" hullet ca. 0,5 m i sideled, gætter på der er en regel direkte til venstre for det store vindue, som skal skæres og bæres op.
Sådan ser det ud, når vinduerne er borte, hvis du bliver klogere?
Fra ydersiden
Åbningen i dag er ca. 210 cm, fra indersiden af det venstre vindue til indersiden af åbningen er det ca. 100 cm
Tanken er at få en bil ind til vinter. Den dag jeg begynder med den lejlighed, der skal være indenfor der, så bliver der måske vinduer fra gulv til loft, uanset hvad skal vinduerne i hvert fald flyttes ud fra hjørnet, da de går helt ind...
Havde helst ønsket en åbning hele vejen til det venstre vindue, så har jeg alle muligheder for at gøre, hvad jeg vil der.
Man kan jo se, at væggen er en slags regelkonstruktion, og at der sidder en bjælke oven over vinduet. Mellem de to vinduer sidder der sikkert mindst to reglar, som du helst burde kunne kappe af, men så bliver det en åbning med ca. 4 m spændvidde. Hvis der er plads i højden, er det muligt, at du kunne klare dig med en stålbjælke, som du sætter ind nedefra. Men så skal man have et indtryk af, hvilke belastninger der er tale om. Halve taget, halve etagedækket til hjertemur og væggen ovenover åbningen på 4 m bredde. Kan du fremfinde de flader, så kan man nok beregne en omtrentlig belastning.
3m bliver det fra det venstre vindue, hvis man lader det vindue blive, ser lidt skørt ud måske, men det er ok.
Skal prøve at måle lidt...
Kan jo skære hullet op i højden og trykke en limtræsbjælke ind nedefra, da har man ret godt med plads, da det er ca. 270-280 i lofthøjde.
165x400 limtræ burde gå let, hvis det kan tænkes at række?
Kan sætte en søjle ca. 50cm ind fra hjørnet, klarer mig med en åbning på 250.