Hej

Jeg havde tænkt mig at bygge et mellemdæk, hvor den nederste etage skulle have synligt "tømmer" nedenunder.
Jeg kan få fat i savet træ 150x150 mm, som jeg gerne vil bruge som bjælkelag for at undgå at bygge for meget højde. Men da jeg hverken har fundet anbefalinger eller styrkeklassificerede varianter, tænkte jeg at se, om man kunne få lidt input herfra.

Spændvidden er 3400 mm.
Som grund i bjælkelaget vil jeg lægge savet tømmer/spær på 150x150 (G4-2), cc 600 alternativt 750.
Ovenpå havde vi tænkt os bare at gå med høvlet råspont som synligt "loft" mellem bjælkelaget.
Ovenpå dette vil vi bygge 45x45, alternativt 45x70 mm lægter krydset mod bjælkelaget for at få isolering ind. cc 300 alternativt 600.
Ovenpå dette lægger vi gulvspån som underlag for parketgulv på overetagen.

Jeg sender med en simpel skitse.

Mine egne gør-det-selv færddigheder synes, dette er en stabil opsætning, men det ligger uden for standardprocedurer, og jeg ville gerne have det bekræftet.
Kan som alternativt bygge tømmerlækt kosmetisk, men ville gerne undgå det for at spare penge og arbejde.
 
  • Skitse af mellemstue konstruktion med dimensioner og materialer: råspont, isolering, spær G4-2, stålbjælke, golvspånplade og lister.
6*6" er på grænsen til at være for svagt til et mellembjælkelag med 3,4 m spændvidde tænker jeg, men hvis du sætter dem cc 600 og skruelimer gulvspånet ovenpå bærer det jo bedre.
 
Den anden retning er 6m, hvor der dog vil gå en væg i midten af underplanet og kunne indbygge bærende reglar, dermed få spændvidden ned til 3m.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.