62,111 læst ·
230 svar
62k læst
230 svar
Startet garage vakler
Desværre sidder vinddugen allerede der, så den får blive 🙂H heimlaga sagde:At skråstive med jernbånd bliver sjældent godt. De løsner om sommeren, når det er varmt.
Hvad der mangler er:
-Vindafskærmningsplader på væggene. Vinddug er noget skravl, som kun duer til at pakke producenten ind i, når man har slået ham ihjel og skal skaffe sig af med liget.
-Skråstivere på væggene, især bagvæggen
-Skråstivere i mellemtaget
-Stivere som forhindrer spær fra at vælte.
Der er ikke brug for nogen konstruktionstegninger. Det handler om almindelig sund fornuft.
Begyndte at sætte hulbånd i går, men der kom sådan et forfærdeligt tordenvejr, så jeg gik ind. Men jeg tænkte at sætte det på alle vægge undtagen portsiden.
Hvad menes der med skråstænger i mellemtaget?
Stivere på spærene har jeg faktisk overvejet. Kan man bare sætte nogle regler mellem dem så langt op, som man tør klatre?
For øvrigt til de, der bemærkede, at alt sandsynligvis var skævt nu: Jeg kan meddele, at alt er lige så spidse lige, som da jeg satte stommen op 😄
Men bør jeg så bare klatre op og sætte lidt regler imellem alle spær?MultiMan sagde:
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/HammarbandLulaua sagde:
"I moderne husbygningsteknik betyder hammarband den øverste liggende regel, som holder sammen en (oftest træ- eller stålkonstruktion) regelstamme."
Så længe du ikke har beklædt væggene eller sat skråstivere bliver garagen vaklende, det nemmeste er blot at tage nogle planker og sætte dem i 45 grader udenpå de lodrette vægregler indtil videre, disse fjerner du så, når du beklæder væggene. Skal du beklæde med panel udvendigt, bør du anvende brede plader indvendigt for at bevare stabiliteten i garagen.A abiz sagde:Hej, jeg er i gang med at bygge en dobbeltgarage, da jeg skulle op og lægge råspont opdagede jeg, at hele konstruktionen vaklede. Er dette normalt?
Selv nu når al råspont er på, vakler det en del, vil dette ordne sig med facaden eller når der kommer lidt mere vægt på grund af tagsten?
Jeg bliver lidt bekymret for, at jeg har glemt noget som jeg burde have sat på haha, jeg vedlægger nogle billeder så I kan se, hvordan konstruktionen er opbygget.
Desuden tænker jeg, at råsponten ikke nødvendigvis behøver at gå hele vejen op til kippen, den lille sprække på ca. 5-7 cm som jeg har nu, kan man vel dække over med pap, så sætter jeg jo kipbrætholdere, kipbræt og kipisolering derover, så det føles unødvendigt at bruge tid på at perfektionere det der, hvad tror I?
Edit: antager at syldisoleringen som er ca. 1 cm skumgummi kan gøre det hele lidt vaklende?
Skråstivere skal sættes permanent på alle vægge. Facaden bidrager marginelt til stabiliteten, og det er ikke facadeens opgave at holde bygningen oprejst.A abiz sagde:
Det er bestemt ikke nødvendigt, hvis man har skiver på væggen. Ofte sættes skråstivere midlertidigt under byggeriet.
Medlem
· Västernorrland
· 11 695 indlæg
Men det lyder jo som en grundlæggende fejlkonstruktion.........En idrætshal lyder en smule større end en lille villagarage.MultiMan sagde:
Tja, en idrætshal i mit amt styrtede sammen helt pludseligt en vinterdag, fordi bygherren havde undladt at bruge stivere, der forhindrede tagspærerne i at vippe, og i stedet stolede på, at taplåsen ville holde dem sammen. Ren held at ingen var der på det tidspunkt, mange kunne være døde. Stor hal der blev til brænde.
MultiMan
Medlem
· Västernorrland
· 6 413 indlæg
MultiMan
Medlem
- Västernorrland
- 6,413 indlæg
Problemet er det samme, risikoen for at spær lægger sig ned, når det begynder at blæse fra "forkert" retning, gerne da sammen med massiv snebelastning.S Stefan1972 sagde:
I dette tilfælde blev det konstateret, at der manglede anden stabilisering end pladerne, og efter nogle tiotal år havde skruehullerne i pladen blevet udvidet på grund af for store bevægelser i spærrene, og alt slap og faldt.
Hvad er din pointe i øvrigt? Er det ok at bygge garager med løse spær uden anden stabilisering end endenoten? Selv min garage fra 1940 eller noget på 5,5*3 meter har skråstivere mellem spærene.