Kælderen skal ombygges, og en hjertvæg (i dag bestående af en 100 mm tyk spunsvæg af træ, 70 mm træregel c-c 60 cm samt 15 mm råspont på hver side, så 15+70+15 = 100mm)
Jeg vil åbne op denne trævæg og erstatte med en HEA-bjælke og stolper.
Det bliver i alt 2 HEA bjælker samt 4 stolper.
Spændvidde på bjælke nr 1 er 4500mm
Spændvidde bjælke nr 2 er 2650 mm.
Med en linjelast på 30 kN/m og en spændvidde på 4,5 m kræves en HEA 220 for at komme under L/300 i nedbøjning. En HEA 200 er kun 190 mm høj og har et inertia moment på 3692 cm^4.
Med en linjelast på 30 kN/m och en spännvidd på 4,5 m behövs en HEA 220 för at komme under L/300 i nedbøjning. En HEA 200 er bara 190 mm høj og har et yttröghetsmoment på 3692 cm^4.
Og nedbøjning 1/300 er anbefalet? Jeg læste et sted at 1/250 var okay også. Tak!
I et sådant her tilfælde, hvor bjælken skal fungere som et primært bærende værk (dvs. den erstatter en hjertemur, der bærer andre bjælker), kan man diskutere, om ikke nedbøjningen skal holdes endnu mindre, f.eks. L/600. Man skal altid bruge sin egen dømmekraft.