Hej endnu en gang alle kloge =)
Vi har efterisoleret vores plade med 100mm flamingo og derefter støbt en ny plade ovenpå på ca 60mm, i denne ligger nederst gulvvarmerør 16mm, så armering 100x100x6 overlappet to ruder. Dog var jeg dum og lagde ingen ekstra kantisolering, og jeg aner, at det er dette, der har gjort, at kanterne og især hjørnerne nu har rejst sig. 5mm for de langsgående kanter og 20mm! i hjørnerne.
Pladen er 7x7.5m, og cementen er plastfiberforstærket.
Efter støbning var pladen dækket næsten en måned, og nu er der gået over en måned til, men jeg ved desværre ikke, hvornår den begyndte at rejse sig, men formoder, at det var efter afdækningen, og at overfladen er tørret lidt for hurtigt. Nogle få minibrokker er opstået ved bjælkeindføringer, men de er virkelig små, max nogen tiendedels mm.
Nogen fra betonindustri, jeg talte med, sagde, at hvis jeg har held, går det tilbage om nogen måned, når hele pladen er jævntør. Så min plan hidtil har været dette, men da intet har sket de seneste tre uger, begynder jeg at blive utålmodig. Jeg vil jo gerne kunne bygge færdigt, og det er jo lidt svært, hvis gulvet tænker på at lægge sig 20mm i hjørnerne.
Jeg overvejer, om det måske kan være en god idé at dække pladen igen, så der bliver mere jævn fugt i pladen igen, men hvor længe jeg skal have det sådan, ved jeg jo heller ikke.
Er der nogen her, der har tips til, hvordan jeg kan gøre?
Vi har efterisoleret vores plade med 100mm flamingo og derefter støbt en ny plade ovenpå på ca 60mm, i denne ligger nederst gulvvarmerør 16mm, så armering 100x100x6 overlappet to ruder. Dog var jeg dum og lagde ingen ekstra kantisolering, og jeg aner, at det er dette, der har gjort, at kanterne og især hjørnerne nu har rejst sig. 5mm for de langsgående kanter og 20mm! i hjørnerne.
Pladen er 7x7.5m, og cementen er plastfiberforstærket.
Efter støbning var pladen dækket næsten en måned, og nu er der gået over en måned til, men jeg ved desværre ikke, hvornår den begyndte at rejse sig, men formoder, at det var efter afdækningen, og at overfladen er tørret lidt for hurtigt. Nogle få minibrokker er opstået ved bjælkeindføringer, men de er virkelig små, max nogen tiendedels mm.
Nogen fra betonindustri, jeg talte med, sagde, at hvis jeg har held, går det tilbage om nogen måned, når hele pladen er jævntør. Så min plan hidtil har været dette, men da intet har sket de seneste tre uger, begynder jeg at blive utålmodig. Jeg vil jo gerne kunne bygge færdigt, og det er jo lidt svært, hvis gulvet tænker på at lægge sig 20mm i hjørnerne.
Jeg overvejer, om det måske kan være en god idé at dække pladen igen, så der bliver mere jævn fugt i pladen igen, men hvor længe jeg skal have det sådan, ved jeg jo heller ikke.
Er der nogen her, der har tips til, hvordan jeg kan gøre?
Hvad gør du med, almindelig standardbeton?
En måde at forhindre kantrejsning er at påføre en omgang primer. Den stopper ikke udtørringen, men bremser den kraftigste udtørring på overfladen. Hvorvidt det ville hjælpe nu, ved jeg ikke.
En måde at forhindre kantrejsning er at påføre en omgang primer. Den stopper ikke udtørringen, men bremser den kraftigste udtørring på overfladen. Hvorvidt det ville hjælpe nu, ved jeg ikke.
Jao almindelig beton skal det nok være. CB400 8 S5 står der på fakturaen og plastfiberarmeret skal den være og ser også ud til at være hvis man slår den i stykker (spildstykker). Men søger jeg på CB400 8 S5 så finder jeg Cementbruk med 400kg/m3 cement, 8mm ballast og konsistensklasse 5. Cementbruk er vel bare meget blødere grød end rigtig beton har jeg indtryk af 
en smule cement gør, at du får mere slam til at bearbejde betonen med, mod hurtigt cement der forkorter hærdetiden, så man kan bearbejde den hurtigere. s5 betyder, at du har bestilt fuld flydeevne, hvilket kan være nødvendigt ved støbning af 100 mm tyk plade eller mindre. også en mulighed at plastfibrene klumper sammen så meget, at betonen ikke flyder ordentligt ud med vibratorstaven. hvis du har brugt en form (anden end L-form) så kan kanterne løfte sig, og dette skyldes ofte håndværkeren, der hånddriver og stålar disse, men hvis det er et stort område, er det noget med materialet. hvis det er rigtig varmt udenfor, er krympspærre at foretrække, derefter pres og rigeligt med vand på mvh ved ikke hvor nøje dette er med højden, men prøv med en dianova og kør ned højderne, men hvis du vil have en 300 væg, kan det måske være godt nok som det er eller?
Der er ingen kantbjælke overhovedet og ingen købform uden flamingo ude i kanterne mod ydervæggen, der skal ikke stå andet end indervægge på denne plade, da huset allerede står med sin lecagrund på den rigtige plade under.
Var lige nede og målte lidt mere på pladen, og den del som håndværkeren håndglittede og stålede har rejst sig næsten det dobbelte mod den del som jeg glittede, dog stålede han alt. Da vi støbte, ville han have meget flydende for at få en så tynd plade, og vi kunne ikke begynde at glitte før 11 timer efter betonen var støbt, dette kan også have skyldes, at det kun var +4 den dag, og det har ikke været over 12 nogen dag siden.
Hvad angår højden, så har vi allerede meget lavt til loftet, så jeg vil virkelig ikke lægge noget mere ovenpå denne plade. Så skal jeg få det plant på en anden måde end at det giver sig selv, så må jeg måske simpelthen slibe kanterne, men hvad der præcist sker der, ved jeg ikke rigtig. Den er jo buet, fordi overfladen er skrumpet, og gør jeg pladen tyndere i kanterne, er den endnu lettere at bøje op, og omvendt fjerner jeg en del af overfladen, der er skrumpet, så den måske lægger sig hurtigere end forventet. Men skulle den blive som den er, når jeg har slebet de 20 mm, så har jeg 20 mm under pladen, der skal fyldes med noget, da den svajer betydeligt! betontrampolin..
Hvad tror du om at vande pladen igen? Vil den lægge sig noget, eller optager beton ikke noget nyt vand? Og derefter påføre krympebarriere? Utroligt dårligt af støbemanden ikke at sige noget om krympebarriere, synes jeg, for så var problemet nok ikke opstået
Lykkes det mig ikke at gøre noget ved det, bliver jeg nødt til at skære det hele ud og lave nyt. Ikke så sjovt når man har lagt næsten 30000 på det, og det giver jo endnu højere omkostninger i sidste ende, da jeg ikke vil kunne gøre byggeriet færdigt der før der er gået yderligere nogle måneder med en mulig halvårs forsinkelse af lejeindtægter
Hvad er en Dianova?
Var lige nede og målte lidt mere på pladen, og den del som håndværkeren håndglittede og stålede har rejst sig næsten det dobbelte mod den del som jeg glittede, dog stålede han alt. Da vi støbte, ville han have meget flydende for at få en så tynd plade, og vi kunne ikke begynde at glitte før 11 timer efter betonen var støbt, dette kan også have skyldes, at det kun var +4 den dag, og det har ikke været over 12 nogen dag siden.
Hvad angår højden, så har vi allerede meget lavt til loftet, så jeg vil virkelig ikke lægge noget mere ovenpå denne plade. Så skal jeg få det plant på en anden måde end at det giver sig selv, så må jeg måske simpelthen slibe kanterne, men hvad der præcist sker der, ved jeg ikke rigtig. Den er jo buet, fordi overfladen er skrumpet, og gør jeg pladen tyndere i kanterne, er den endnu lettere at bøje op, og omvendt fjerner jeg en del af overfladen, der er skrumpet, så den måske lægger sig hurtigere end forventet. Men skulle den blive som den er, når jeg har slebet de 20 mm, så har jeg 20 mm under pladen, der skal fyldes med noget, da den svajer betydeligt! betontrampolin..
Hvad tror du om at vande pladen igen? Vil den lægge sig noget, eller optager beton ikke noget nyt vand? Og derefter påføre krympebarriere? Utroligt dårligt af støbemanden ikke at sige noget om krympebarriere, synes jeg, for så var problemet nok ikke opstået
Lykkes det mig ikke at gøre noget ved det, bliver jeg nødt til at skære det hele ud og lave nyt. Ikke så sjovt når man har lagt næsten 30000 på det, og det giver jo endnu højere omkostninger i sidste ende, da jeg ikke vil kunne gøre byggeriet færdigt der før der er gået yderligere nogle måneder med en mulig halvårs forsinkelse af lejeindtægter
Hvad er en Dianova?
man kan jo ståla og så kan man ståla. mener at man skal ståla kanten, så man er omhyggelig med at følge pladehøjden nøje.
kan ikke sige så meget mere om det, men plader af alle slags har jeg støbt mange gange og aldrig fået det til at se sådan ud.
om den eksisterende plade var lige eller måske svajet kan have betydning, for så kan isoleringen give sig efter en tids ventetid, og så kan betonen følge efter en del + at måske armeringen havde en tendens til at bøje opad og kan så tage nogle kanter med sig, når man går på den mens der støbes. en dianova er en maskine med diamantsegmenter, der sliber betonytan og jævner til, hvor det er nødvendigt. hvad skal du have for gulv? er det tarkett, parket, så behøver du ikke overarbejde gulvet uden det meste tages hånd om af papiret eller dæmpningsmattan.
ang. lofthøjde så måske er det svaj i pladen og ikke oprejsningen, der er problemet. tag laseren og kontroller højderne igen.
om det skulle være svaj, så skal du jo ikke behøve at smide mange flere penge på den uden måske er det nok med udjævning. måske et par sække og primer. er pladen slebet eller bare glattet? mvhV
kan ikke sige så meget mere om det, men plader af alle slags har jeg støbt mange gange og aldrig fået det til at se sådan ud.
om den eksisterende plade var lige eller måske svajet kan have betydning, for så kan isoleringen give sig efter en tids ventetid, og så kan betonen følge efter en del + at måske armeringen havde en tendens til at bøje opad og kan så tage nogle kanter med sig, når man går på den mens der støbes. en dianova er en maskine med diamantsegmenter, der sliber betonytan og jævner til, hvor det er nødvendigt. hvad skal du have for gulv? er det tarkett, parket, så behøver du ikke overarbejde gulvet uden det meste tages hånd om af papiret eller dæmpningsmattan.
ang. lofthøjde så måske er det svaj i pladen og ikke oprejsningen, der er problemet. tag laseren og kontroller højderne igen.
om det skulle være svaj, så skal du jo ikke behøve at smide mange flere penge på den uden måske er det nok med udjævning. måske et par sække og primer. er pladen slebet eller bare glattet? mvhV
Den eksisterende plade diffede +-3mm så det må nok betragtes som ret lige. Da jeg støbte, tænkte vi at beholde en eller anden mærkelig isolering, der sad ude på lecagrunden, men den har vi nu smidt ud efter at have fundet mug i den, og nu har vi en sprække på 5cm så man kan mærke med fingeren under pladen, ligesom det er muligt at måle, hvor meget den har hævet sig, da der er en sprække mellem beton og flamingo.
Højden midt i rummet er som den skal være målt fra bjælkelaget oven, så intet har sunket heller.
Og inden den begyndte at bue op var pladen ret så lige med nogle mm diff her og der men intet stort som dette.
Planen fra starten var, at den skulle slibes for at bruges som et slebet betongulv, og det var sådan vi bestilte støbningen. Men nu må vi nok lægge noget ovenpå, men det bliver tyndt! Sandsynligvis epoxy. HVIS vi overhovedet lykkes med at få den ned.
Et spørgsmål man kan stille sig er ansvar... Det er irriterende, at jeg ikke har nogen skriftlig bestilling af arbejdet, så det føles ikke som om det er muligt at klage over det heller :/ Når jeg nævnte problemet for støbemesteren, trak han på skuldrene og pegede stolt på sin egen plade, at beton krymper og revner sådan er det... ikke ligefrem betryggende.
Højden midt i rummet er som den skal være målt fra bjælkelaget oven, så intet har sunket heller.
Og inden den begyndte at bue op var pladen ret så lige med nogle mm diff her og der men intet stort som dette.
Planen fra starten var, at den skulle slibes for at bruges som et slebet betongulv, og det var sådan vi bestilte støbningen. Men nu må vi nok lægge noget ovenpå, men det bliver tyndt! Sandsynligvis epoxy. HVIS vi overhovedet lykkes med at få den ned.
Et spørgsmål man kan stille sig er ansvar... Det er irriterende, at jeg ikke har nogen skriftlig bestilling af arbejdet, så det føles ikke som om det er muligt at klage over det heller :/ Når jeg nævnte problemet for støbemesteren, trak han på skuldrene og pegede stolt på sin egen plade, at beton krymper og revner sådan er det... ikke ligefrem betryggende.
et råd er at tjekke med fikspunktet for at sikre, at midten ikke er sunket, for sådan er det med beton, at krympe nævneværdigt gør den ikke. revner osv. opstår, hvis betonen brænder for hurtigt, eller armering ligger for højt. ville næsten tro, at det er plastfibre i stedet. som du ved, bliver den blød ved varme og stiv ved kulde. det er noget skidt, man ikke skal eksperimentere med. men hvis du kan sikre pladens midthøjde mod fikspunktet, og den ikke er sunket, så slip kanterne, og hvis den er, så brug lidt afretning. dette kan du gøre uden ekspertise, men højdepind er at anbefale, hvis du ikke har erfaringen. hvis du har en beijer byggmaterialer i nærheden, er de ret gode til at rådgive. de har ret god ekspertise at konsultere med. held og lykke mvhV
Klik her for at svare