Hej,

Jeg er i gang med en renovering i en boligejendom, der er bygget i 2008. Jeg har en væg, der er mod trappeopgangen, hvor jeg ser, at denne væg har 3 gipsplader. Alle el-dåser osv. har ingen brandtætning på den måde eller at dåserne selv opretholder nogen form for brandklasse.

Bag disse vægge, når jeg stikker telefonen ind, ser jeg mineraluld, stålregler med ret god afstand til, hvad jeg tror er en form for træplade.

Jeg undrer mig over, om disse plader er mere til lydisolering end brandklasse? Derimod når vi åbnede en loftsdåse i stuen, lå der også 3 lag gips, men bag dåsen fandtes en brandpude. Er der nogen, der lige på stående fod ved, hvad der er til hvad?
 
  • Udsnit af væg med hul boret i tre lag gipsplader, synligt støv og en stålregel bagved.
  • Væg med et rundt hul og blå elboks, omringet af blyantskrevne noter. Der ses tre lag gipsplader og et fragment af en hvid flade.
  • Mineraluld ved siden af en metalstolpe bag væg i renoveringsprojekt.
EI60 er ret enkelt at opnå. Tre gipsplader på den ene side af stålregler opfylder kravene.

Men væggen ser ud til også at være grænse for en brandcelle? Så er der en hel del andre krav, der også skal opfyldes.
 