Hvor meget pres kan en 120x45 træregel tåle?
Hej ! dette var et tricky spørgsmål. Der er mange faktorer, som det kan afhænge af. Lidt gren, og lidt vægt på reglen, plejer at være bedre. (stemplat træ K )
En 120 mm bred regel tåler mere tryk på den måde uden at knække ud på 3 meters længde end den gør på 45 mm måden.
Rent generelt kan man sige, at du har P = A x (tilladt spænding) som rettesnor for, hvor meget den tåler uden hensyn til udknækning i nogle retninger og specielt ikke i 45 mm retningen. (P er da lasten og A arealet.)
Sømlimer du sammen 2 stykker 45x120 øges således arealet og mindsker risikoen for udknækning i 45-retningen (som nu bliver 90 mm). Den tåler derfor mere end dobbelt lasten uden hensyn til udknækning.
Problemet (at give dig et konkret svar) er, at der ikke findes nogen tilladt spænding i dagens bygningsnormer (som fandtes før 1992). Der findes en karakteristisk styrkeværdi (udgørende 95% af den empirisk bestemte brudstyrke for respektive træsort) som skal reduceres med partialkoefficienter for sikkerhed, beliggenhed i konstruktionen osv. til en anvendelig tilladt styrkeværdi. Som dit spørgsmål er stillet mangler altså oplysning om, hvor reglen skal stå i huset, og hvilken træsort den henføres til. Derfor noget du må spørge en konstruktør om.
_________________________
Byggeren
Rent generelt kan man sige, at du har P = A x (tilladt spænding) som rettesnor for, hvor meget den tåler uden hensyn til udknækning i nogle retninger og specielt ikke i 45 mm retningen. (P er da lasten og A arealet.)
Sømlimer du sammen 2 stykker 45x120 øges således arealet og mindsker risikoen for udknækning i 45-retningen (som nu bliver 90 mm). Den tåler derfor mere end dobbelt lasten uden hensyn til udknækning.
Problemet (at give dig et konkret svar) er, at der ikke findes nogen tilladt spænding i dagens bygningsnormer (som fandtes før 1992). Der findes en karakteristisk styrkeværdi (udgørende 95% af den empirisk bestemte brudstyrke for respektive træsort) som skal reduceres med partialkoefficienter for sikkerhed, beliggenhed i konstruktionen osv. til en anvendelig tilladt styrkeværdi. Som dit spørgsmål er stillet mangler altså oplysning om, hvor reglen skal stå i huset, og hvilken træsort den henføres til. Derfor noget du må spørge en konstruktør om.
_________________________
Byggeren