Hej
Vi skal flytte køkkenet til rummet som nu er dagligstue, 2 rum med en buegang imellem. Rummet er 3.90 bredt og buegangens åbning er ca. 1.80 med vægflade på den ene side på ca. 1.60m og den anden ca. 70 cm.
Når vi nu skal flytte køkkenet derind, vil vi åbne endnu mere op, så 1.40-væggen også bliver ca. 70 cm bred, dvs. buegangen øges med ca. 1m.
Nu kommer spørgsmålet:
Hvor bærende er væggen, hvor buegangen er, og kan den klare en forøgelse af buegangens areal med 1m mere?
Info om bæring: Væggen ligger midt i huset, og spær ligger vinkelret mod væggen. Huset er 1½ plans, så der er en overetage over væggen i spørgsmål. Buegangen er ca. 2m, og loftshøjden er 2.37, så over buegangen er der 37 cm væg, som jeg ikke tror er forstærket på nogen måde?
Er det bare at sætte saven i væggen og køre??
Har lavet en tegning, der forklarer min væg/buegang, se der så forstår i min indviklede buegangsåbning... (Linjen er min tænkte forøgelse af buegang)
Taknemmelig for kloge svar
Mazz
Vi skal flytte køkkenet til rummet som nu er dagligstue, 2 rum med en buegang imellem. Rummet er 3.90 bredt og buegangens åbning er ca. 1.80 med vægflade på den ene side på ca. 1.60m og den anden ca. 70 cm.
Når vi nu skal flytte køkkenet derind, vil vi åbne endnu mere op, så 1.40-væggen også bliver ca. 70 cm bred, dvs. buegangen øges med ca. 1m.
Nu kommer spørgsmålet:
Hvor bærende er væggen, hvor buegangen er, og kan den klare en forøgelse af buegangens areal med 1m mere?
Info om bæring: Væggen ligger midt i huset, og spær ligger vinkelret mod væggen. Huset er 1½ plans, så der er en overetage over væggen i spørgsmål. Buegangen er ca. 2m, og loftshøjden er 2.37, så over buegangen er der 37 cm væg, som jeg ikke tror er forstærket på nogen måde?
Er det bare at sætte saven i væggen og køre??
Har lavet en tegning, der forklarer min væg/buegang, se der så forstår i min indviklede buegangsåbning... (Linjen er min tænkte forøgelse af buegang)
Taknemmelig for kloge svar
Mazz
Moderator
· Stockholm
· 57 831 indlæg
Du kan næsten sikkert IKKE bare begynde at save. Der ligger sandsynligvis allerede en forstærkningsbjælke over åbningen, og den strækker sig med stor sandsynlighed kun så langt som nødvendigt for den nuværende åbning.
Det er svært at afgøre ud fra din beskrivelse, om det "bare" er belastningen fra førstesalen, eller om der også overføres kræfter fra ydertaget mod denne væg.
Men selv hvis det kun er kræfter fra førstesalen, så er der tale om ganske store belastninger fra gulvbjælkelaget.
Man regner (har jeg hørt, er ikke specialist) med, at et mellembjælkelag skal kunne tåle ca. 200 kg pr. kvadratmeter. Hvis vi lidt forenklet regner med, at dit hus har 4 m spændvidde i hver retning fra denne væg i midten, bliver den totale belastning fra det gulv, som ligger på din ekstra meter, du ønsker at tage, ca. 1,6 ton. Halvdelen af det overføres til ydervæggene, og halvdelen havner på din indervæg. Dvs. ca. 800 kg.
Hvis det derefter eventuelt er sådan, at også spær overfører last på indervæggen på anden sal, så bliver det betydeligt større last. Man skal også kontrollere, at de steder, hvor bjælken skal hvile mod væggen, tåler den højere belastning.
Du har brug for at konsultere en bygningsingeniør for at vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige. Det behøver ikke blive så frygteligt dyrt, sandsynligvis 1-2 timers konsulenthonorar.
Det er svært at afgøre ud fra din beskrivelse, om det "bare" er belastningen fra førstesalen, eller om der også overføres kræfter fra ydertaget mod denne væg.
Men selv hvis det kun er kræfter fra førstesalen, så er der tale om ganske store belastninger fra gulvbjælkelaget.
Man regner (har jeg hørt, er ikke specialist) med, at et mellembjælkelag skal kunne tåle ca. 200 kg pr. kvadratmeter. Hvis vi lidt forenklet regner med, at dit hus har 4 m spændvidde i hver retning fra denne væg i midten, bliver den totale belastning fra det gulv, som ligger på din ekstra meter, du ønsker at tage, ca. 1,6 ton. Halvdelen af det overføres til ydervæggene, og halvdelen havner på din indervæg. Dvs. ca. 800 kg.
Hvis det derefter eventuelt er sådan, at også spær overfører last på indervæggen på anden sal, så bliver det betydeligt større last. Man skal også kontrollere, at de steder, hvor bjælken skal hvile mod væggen, tåler den højere belastning.
Du har brug for at konsultere en bygningsingeniør for at vurdere, hvilke tiltag der er nødvendige. Det behøver ikke blive så frygteligt dyrt, sandsynligvis 1-2 timers konsulenthonorar.
Jeg har fjernet hvælvingen og fundet ud af, at væggen er bygget af stående 2tom4 (eller 5) med blød masonit udenpå, i alt ca. 8 cm tyk væg. Det man har gjort med hvælvingen er, at det først var et dørhul, som så blev udvidet ved at kappe reglarne i dørhøjde og derefter fjerne de nedre stykker. Ser lidt mærkeligt ud, men måske gjorde man sådan førhen. Se vedhæftede billeder af dette. (Ser at de er roteret 90 grader, men orienter jer ved hjælp af lampen
) Der hvor døren var, er der en liggende bjælke.
Hvis væggen er bærende, vil jeg gerne have forslag til, hvordan jeg kan udvide hullet med ca. 80 cm til. Kan jeg 1. Fælde en liggende 2tumsregel ind over hullet 2. Skal jeg rive væggen ned og sætte noget andet der 3. Er det bare at sætte saven i væggen????
Den føles lidt vaklende, når man rykker i den, så jeg synes ikke, det virker som om den er særlig bærende, men hvad ved jeg.. Derfor henvender jeg mig her.
Taknemmelig for svar.
Hvis væggen er bærende, vil jeg gerne have forslag til, hvordan jeg kan udvide hullet med ca. 80 cm til. Kan jeg 1. Fælde en liggende 2tumsregel ind over hullet 2. Skal jeg rive væggen ned og sætte noget andet der 3. Er det bare at sætte saven i væggen????
Den føles lidt vaklende, når man rykker i den, så jeg synes ikke, det virker som om den er særlig bærende, men hvad ved jeg.. Derfor henvender jeg mig her.
Taknemmelig for svar.
Klik her for at svare