Hej!
Har et spørgsmål omkring hulboring i gulvbjælker på overetagen i et hus fra 20'erne. Skal gøre et badeværelse i en tidligere skunk. Huset har mansardtag, og væggen mellem skunk og resten af boligen er bærende og understøtter tagstolene. Denne væg står så på gulvbjælkerne, som VVS'eren vil bore huller i til afløb til bruseren. Afstanden fra ydervæg til bærende væg er ca. 125 cm. Den totale spændvidde på gulvbjælkerne er 3,5 m. I to gulvbjælker skal der bores 75 mm huller til afløbet samt to mindre huller til vandrør. Kan man bore disse huller i gulvbjælkerne uden forstærkning, eller bør man sætte konstruktionskrydsfiner eller plade på gulvbjælkerne?

Gulvbjælkers mål: 230x75
Spændvidde: 3,5 m
 
Det går fint at lave hul til afløbet, en forstærkning under hul/udskæring laves med en 45X95 regel, ca 0,5 lang. Kan med fordel gøres på begge sider af åsen, hvis der er usikkerhed hos jer. Hul til vandrørene, som er maks ca. 25 mm, laves i midten af træet, der er nulpunkt der. Kan også der forstærkes, hvis der laves udskæring.
 
Skal du lave hul i en gulvbjælke, sørg for at lave hullet i midten, helst lige ovenover, da svækker du mindst.
Forstærkninger er nok også nødvendige.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.