Skal bygge et skærmtag til mine maskiner og det er tænkt, at det skal være 10*15 meter.
Behøver lidt hjælp til at dimensionere bærelinjerne.
Taget bliver pulpet-tag med 6 graders hældning, selvbærende tagplade. Snezone 2,5
Der bliver tre bærelinjer, hver 15 meter lange.
Hvilken dimension skal det være, hvis jeg bruger limtræ (90*405 formoder jeg)
Hvis jeg bruger stålbjælke, hvad bliver dimensionen så?
Behøver lidt hjælp til at dimensionere bærelinjerne.
Taget bliver pulpet-tag med 6 graders hældning, selvbærende tagplade. Snezone 2,5
Der bliver tre bærelinjer, hver 15 meter lange.
Hvilken dimension skal det være, hvis jeg bruger limtræ (90*405 formoder jeg)
Hvis jeg bruger stålbjælke, hvad bliver dimensionen så?
Hej.
Når det kommer til limtræsbjælken, så kan du måske finde noget her: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Cid=462&Id=44
90*405 synes jeg lyder lidt for spinkelt til 15 meter, selv brugte jeg 90*315 til 3 meter over et vindue (og det var lige i underkanten, men der var ikke mere plads), men nu var det selvfølgelig betonloft og et 1½-planshus. Men alligevel...
Når det kommer til limtræsbjælken, så kan du måske finde noget her: http://www.byggbeskrivningar.se/byggbesk.aspx?Cid=462&Id=44
90*405 synes jeg lyder lidt for spinkelt til 15 meter, selv brugte jeg 90*315 til 3 meter over et vindue (og det var lige i underkanten, men der var ikke mere plads), men nu var det selvfølgelig betonloft og et 1½-planshus. Men alligevel...
Moderator
· Stockholm
· 57 875 indlæg
Det bliver en ret lang spændvidde, hvis du skal have 15 meter. Jeg tror, at på et sådant byggeri får du en del andre interessante belastninger at tage hensyn til. Der kan blive betydelige vridende kræfter fra vind. Har du da også kun afstivende vægge på 3 sider eller evt. kun på 2 sider, så kan det blive følsomt.
Kan du stille en søjle under skærmtaget,
så du får spændvidden 5 eller 10m?
Eller kommer de til at være for meget i vejen?
http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/SV_Limtra_WEB.pdf
Se på s.39, læs igennem siderne 18-36, der forklares lidt forenklet, hvordan du dimensionerer... Giv besked, hvis du har brug for hjælp med at tolke tabellerne...
så du får spændvidden 5 eller 10m?
Eller kommer de til at være for meget i vejen?
http://www.svensktlimtra.se/Upload/File/publikationer/SV_Limtra_WEB.pdf
Se på s.39, læs igennem siderne 18-36, der forklares lidt forenklet, hvordan du dimensionerer... Giv besked, hvis du har brug for hjælp med at tolke tabellerne...
Senest redigeret:
Klik her for at svare