Gravede gulvet ud ifølge dette:
https://www.byggahus.se/forum/threads/ta-bort-asfalt-pa-kaellarvaegg.484561/

Nu skal jeg have brændeovnen tilbage, tænkte jeg.
Kakler har jeg, som jeg skal bruge. Men gulvet er nu cirka 2 cm lavere.
Behøver altså at komme op 2 cm.
Et alternativ er jo bare at fliselægge direkte på det flydebelagte gulv og lægge noget under fødderne.
Det er denne, som skal derhen: https://www.byggahus.se/forum/threads/aer-trollapeisen-gjutjaernskamin-godkaend-att-anvaenda.503224/

Eftersom der skal en måtte på resten af gulvet, så tror jeg, det er bedre, at det kommer op disse 2 cm.
Hvad gør jeg dette med?
Bare på med en form og flydebelægge?
Måske bore ned lidt armeringsjern, så det er forankret med gulvet?
 
Bedst er at flyde op til det niveau, der er nødvendigt, og lægge klinkeren direkte på, sørg bare for, at klinkeren kommer ud mindst 0,5 meter foran, ellers bliver det en plade der og ca. 20 cm udenfor siderne og bagved. Det med at lukke af går godt med tilskårne trælister og smøre kanterne med almindelig madolie, så de ikke sidder fast i flyden.
 
J jonaserik sagde:
Bedst er at flyde op til det niveau, der er nødvendigt, og lægge klinkerne direkte på, sørg blot for, at klinkerne kommer mindst 0,5 meter foran, ellers bliver der en plade der og ca. 20 cm udenfor siderne og bagved. Det med at lukke af går fint med tilskårne trælister og smøre kanterne med almindelig madolie, så de ikke sidder fast i flydemassen
0,5 meter foran og 20 cm udenfor ovnen mener du?
Er det en regel, at det mindst skal være det?

Hvad tror du om behovet for at forankre flydemassen på nogen måde i gulvet?
 
Primer på eksisterende underlag, hvis det er beton, er tilstrækkeligt, du kan, hvis du er lidt bekymret, flyde et stykke pudsnet ned som armering. Det skal ifølge regelværket for brændeovne være ubrændbart foran og rundt om en brændeovn. Tænk selv, når du roder i brændeovnen, gløder falder ud, og hvis der så er brændbart for tæt på, bliver der glødemærker på gulvet. Så der er nok ingen smutvej for dig at tage.
 
  • Synes
Mortsken
  • Laddar…
J jonaserik sagde:
Det skal ifølge reglerne for ovne være ubrændbart foran og rundt om en ovn. Tænk selv, når du roder i ovnen, gløder ryger ud, og hvis der så er brændbart for tæt på, så bliver der glødemærker på gulvet. Så der er nok ingen genvej der for dig at tage.
Ja, jeg skal have både foran og på siderne.
Men hvis det ikke er en striks regel, at det skal være 0,5 og 0,2 og det tilfældigvis bliver 0,45, så er det ok med mig. Men ikke ifølge reglerne :)
Så, er det en regel, må jeg klart sørge for at følge den præcist.
 
5 cm fra eller til gør intet, bare der er plads til ev, glød at havne på. Afhænger jo lidt af pladernes størrelse og hvad der er plads til i hullet/udsparringen.
 
Ring din skorstensfejer og tjek reglerne. Jeg mener, det er 10 cm på siderne og 30 foran lugen, men er ikke sikker.
 
  • Synes
Lexington
  • Laddar…
Reglerne for gnistbeskyttelse på kamin (lukket ildsted) siger 30 cm foran og 10 cm på hver side.
Reglerne som jonaserik skriver er for åbent ildsted.
Har man desuden et hævet åbent ildsted (over 40 cm) skal man lægge det halve af det overskydende mål til.
Eksempel, har du et åbent ildsted hvor åbningen er 50 cm over gulvet lægger du til 50-40=10, 10/2=5 cm
 