Jeg skal hæve en eksisterende betonmur med ca. 20 cm.
Muren er ca. 3 m lang, 1,5 m høj og 20 cm tyk.
Jeg har absolut ingen erfaring med at støbe, så jeg er usikker på:
Hvordan jeg skal fastgøre armeringsjernene i den eksisterende mur?
Noget mere som jeg bør tænke på for at det skal blive godt?
Muren er ca. 3 m lang, 1,5 m høj og 20 cm tyk.
Jeg har absolut ingen erfaring med at støbe, så jeg er usikker på:
Hvordan jeg skal fastgøre armeringsjernene i den eksisterende mur?
Noget mere som jeg bør tænke på for at det skal blive godt?
hvordan ser den eksisterende mur ud.... har den skader/sprækker. har du et billede, bliver den mur brugt i dag til at modstå nogle masser?
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Sent from my GT-I9100 using Byggahus
Muren er i god stand, den er kun knap 2 år gammel. Den har ingen revner eller skader og er helt plan på oversiden.
Muren har ler/jordmasser på den ene side.
Jeg havde tænkt at bore 20 cm dybe huller, fylde hullerne med pl600 og derefter trykke armeringsjernene ned.
Muren har ler/jordmasser på den ene side.
Jeg havde tænkt at bore 20 cm dybe huller, fylde hullerne med pl600 og derefter trykke armeringsjernene ned.
Ekspanderbeton, absolut ikke PL600, hvis du skal bore ned i eksisterende beton og derefter støbe fast armeringsjern. Princippet er det samme som fx ifølge denne brochure, når man støber fast bolte mm:
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/betong/broschyrer/gjuta.pdf
http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/betong/broschyrer/gjuta.pdf
Kører du med 8mm armering så sats på det dobbelte når du borer, kører du grovere armering kan du formodentlig klare dig med ikke helt dobbelt så groft, afhænger lidt af hvilken expanderbeton du får fat i og hvor groft materiale det er i denne.
Senest redigeret:
Klik her for at svare