Renoverer badeværelset og vil gerne flytte ventilationen, så den kommer op over det nye loft og derefter kan gå ud igennem det samme.

Lidt usikker på hvordan jeg gør det bedst. Tænkte at lave et nyt hul op til det eksisterende loft. Stikke et rør eller stos ind eller noget og så mure det gamle igen. Kan det være smart? Hvilken dimension bør jeg have på røret?

Er det sådan en tilslutning jeg skal bruge i væggen? Eller findes der en bedre løsning? Bare et stykke rør?

Den sorte streg på billedet er hvor det nye loft vil blive.
 
  • Rødt murstensvæg med firkantet hul til ventilation.
Det gav ikke så meget respons, og så ser jeg at linket visst forsvandt.

Det var denne gennemgang jeg undrede over om jeg skulle bruge.
https://ventilation.se/tak-och-vaggstos-med-genomforing-125.htm

Men fortsætter med at spørge. Hvordan løser man udsugningen i loftet? Er der en afslutning jeg kan bruge, som jeg derefter fastgør en loftventil i? (Måske skal have loftventilator.)

Eller trækker man bare et nøgent rør ud?

Håber på lidt nye øjne og måske en idé til løsning.
 

Bedste svar

S stefand sagde:
Det gav ikke så meget respons, og så ser jeg at linket vist forsvandt.

Det var denne gennemgang jeg undrede over om jeg skulle anvende.
[link]

Men fortsætter med at spørge. Hvordan løser man udløbet i indertaget? Findes der nogen afslutning jeg kan anvende mig af som jeg så kan fæstne en loftsventil i? (Måske skal have loftventilator.)

Eller trækker man bare et nøgent rør ud?

Håber på lidt nye øjne og måske en idé på løsning.
Jeg tilsluttede en emhætte med rør til væggen og anvendte denne type studsfæste.
https://www.byggmax.se/stos-p315030#913=14371

Den du linker til, sætter man et rør på. Den jeg anvendte har indvendig diameter som et rør, og da kunne jeg sætte et knæk direkte i estudsfæstet og så trække mit rør fra den anden ende af knækket.

Estudsfæstet accepterede også en aftræksventil af denne type, hvis man ønskede det:
https://www.bauhaus.se/fresh-franluftsdon-fmls-125

Afhængig af hvordan du har tænkt dig at trække rør i loftet, burde du kunne anvende en af studsfæste-typerne til væggen og derefter afslutte rørføringen med noget, der ligner mit første link ud gennem indertaget. Der kan du så montere en aftræksventil eller en ventilator, som du vil.
 
Perfekt! Præcis det, jeg havde brug for. Tak.
 