Tænker jeg rigtigt her, at spærkonstruktionerne er selvbærende?

Vi skal fjerne den væg, der er indrammet med rødt. De blå vægge er allerede fjernet tidligere.
Spærkonstruktionerne går i retning af de gule streger.
Som jeg tolker sektionsplanen, bør spærkonstruktionerne bære imod ydervæggene, da der ikke er nogle indervægge med på tegningen (kun betonvæggen i kælderen).

Sandsynligvis vil jeg alligevel sætte en bjælke der, hvor væggen har været, men mere fordi jeg har brug for stolper til stikkontakter. Men min tanke er, at jeg ikke behøver en alt for stor dimension på bjælken.

Tænker jeg rigtigt? Bygningsplansnit af hus med tagvinkel på 27 grader. Viser dimensioner og struktur i sektionen. Planritning af et hus med vægge; en væg markeret med rødt. Tagspær er markeret med gule linjer. Blå linjer viser allerede fjernede vægge.
 
En W-gitterdrager af den typen, som ses på tegningen, er selvbærende og understøttes ikke af nogen skillevægge. Derimod er væggen mod vinkel-delen bærende. Forståelsen lettes altid ved at man kan se hele tegningen. Dit collage forvirrer mere end det oplyser.
 
  • Synes
BirgitS
  • Laddar…
Tak for svar. Så er det, som jeg tror.
At væggen mod vinklen er bærende, forstod jeg selvfølgelig.
 
Klik her for at svare