Hej, normalt regner man altid med c/c mellem bjælkerne og sætter det som længden. Men ja, teoretisk set har det en vis indflydelse, men så vil det sandsynligvis kræve, at der ligger gulvspån på begge sider af bjælken, som belaster kanterne lige meget, ellers vil bjælken få en skæv belastning, og så vil lasten krybe ind mod centrum bjælke, eftersom bjælken normalt ikke er så vridstiv.
Men som eksempel, hvis man har en 45-regel på c/c 600 mm med gulvspån, der ligger på kanten af reglen i stedet for centrum, burde forskellen i nedbøjning blive L1^4/L2^4=600^4/(600-45)^4=1.37, så 37 % større nedbøjning med spændvidde 600 mm end 555 mm.