Hej.
Har bjælkelag til overetagen med cc 600. Bjælkelaget består af 45x220. Spændvidde ca 8 meter. Fastgjort med dobbelte vinkeljern mod remmen. I midten hviler bjælkerne på en skillevæg i letbeton. Tror I, at det er nødvendigt at fastgøre bjælkerne mod skillevæggen, eller er det nok at fastgøre dem mod remmen langs husets langside?
 
Du behøver ikke fastgøre bjælkerne i skillevæggen, men det kan være en god idé at sætte kortlingar mellem reglarna, så de ikke kan vride sig.
 
Skråa i det mindste fast dem i hjertvæggen, så de ikke ligger og "klaprer" / skramler...
 
Ja, jeg har tre kortlingar mellem hver regel, så det føles stumt og godt. Tak for svarene.
 
Ikke så pokkers let at skrue fast i en letbetonvæg. Ganske vist er den 20 cm tyk, men letbetonen er jo temmelig porøs....
Facadedybel måske kan bruges på en eller anden måde, eller er der bedre forslag?
 
cubix sagde:
Ikke så forbandet let at skrue fast i en letbetonvæg. Selvfølgelig er den 20 cm tyk, men letbetonen er jo ret porøs....
Facadeplug kan måske bruges på en eller anden måde, eller er der bedre forslag?
Et vinkelbeslag og letbetonskrue.:thumbup:
 
Suverænt Matti_75, sådan en skrue har jeg aldrig set før. Teknikken går fremad.
 