Kunne nogen hjælpe mig med at tyde disse tegninger og beskrivelser og sige, om denne væg kan være bærende?
Vi ville være interesserede i at fjerne den både på badeværelset på 1. sal samt i køkkenet på stueetagen.
Har tegnet det ind med rødt på plantegningerne.
Huset har 4 etager. Kælder, stueetage, 1. etage, koldloft. Mål ca. 10.1x 8.8m
Bjælke dimensionerne ser ok ud, det ville være udfladning, der ville være på grænsen, (Gjorde en beregning med mange antagelser)
Der er sikkert nogen mere, der har noget at sige om det.
Når jeg laver en lille hurtig kontrol, kommer jeg frem til, at 90x315 bliver godt ved køkkenet. Denne dimension klarer også nedbøjningskravet med god margen. Limtræsbjælken ved badeværelset på overetagen behøver ikke være større end 90x180. Spændvidden er jo betydeligt mindre. Jeg har også taget hensyn til, at tagspærrets skråafstivere belaster loftsbjælkelaget. Jeg har regnet med, at gulvbjælkerne har en spændvidde på 8,6 m. Bemærk, at dette er overslagsberegninger uden adgang til præcise mål.
Tak for informationen, jeg vil tjekke målene lidt bedre, men vil helt klart overveje, om jeg ikke kan klare mig med 90x180 som du siger i badeværelset!
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.