Hej byggevenner, har en radiator som er gået i stykker. Sådan her ser udtaget ud, er det 230 eller 400 v der gælder?!

Mvh
 
  • Et elektrisk tilslutningspanel med flere farvede ledninger til en radiator. Tekst indikerer tilslutningsmuligheder for forskellige spændinger.
400 V eftersom den sorte og blå forbindes mellem L1 og L2. Men mål for en sikkerheds skyld.
__
Eller tja... jeg ser nu, at der står et N i parentes efter L2 ved nærmere kig. Så du skal måle, det kan være, at radiatoren findes i to varianter 230/400 V men at de har brugt samme skilt.
 
H Harald Blåtumme sagde:
400 V eftersom den sorte og blå er forbundet mellem L1 og L2. Men mål for en sikkerheds skyld.
Nej det er en forhastet konklusion. LVI har ikke forskellige bokse for 400V og 230V. Det står på klemme 2: "L2 (N)". Det er umuligt at vide ved at se på boksen. Enten skal man kigge på mærkepladen på det gamle element eller også måle mellem sort og blå.
 