BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 48 251 indlæg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 48,251 indlæg
At kigge på hvordan det ser ud i den anden ende af huset kan jo også give spor, hvis der findes nogen bjælke i loftet eller på loftet til venstre, så er det jo sandsynligt, at det også er nødvendigt til højre, hvis den væg fjernes.
De, der er dygtige til bærende vægge, plejer at spørge om sektionstegning og bredden på huset.
De, der er dygtige til bærende vægge, plejer at spørge om sektionstegning og bredden på huset.
Bedste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Væggen mellem rum 3 og 4 er ikke bærende. Tagbelastningerne tages op af højbenene. Over den aktuelle væg er der kun en hanebjælke til tagstolen, som primært er trækbelastet. Vertikalt bærer den kun loftsbjælkelagets egenvægt. Samtlige rum på overetagen har skråtag. Den linje, hvor skråtaget går over til et vandret tag, burde have været stregtegnet på tegningen. WC og opholdsrum har tagvinduer, der sidder i skråtaget. Denne type vurderinger bliver, som BirgitS skriver, enklere med en sektionsplan.
Klik her for at svare