Hej!
Mit byggeri af et skur/garage/carport skrider frem. Fundamentet og det meste af mureriet er færdigt, og jeg må begynde at tænke på at finde en passende jernbjælke, der skal bære etagedækket over garagen, altså dækket mellem garagen og loftsrummet ovenover. Bygningen bliver 14 m lang og 9 m bred (ydermål), skur i den ene ende og carport i den anden, og garagen imellem. Hvad angår skur og carport, har vi nok løsninger til opbæringen (bl.a. på skillevægge). Det jeg gerne vil have hjælp til her er at beregne dimensionen af en jernbjælke over garageafsnittet. Planen er at placere f.eks. en HEA eller en HEB i midten (altså parallelt med langsiderne).
Således vil bjælken ligge med centrum 4,5 m inde i bygningen. Bjælker/planker i dim 45 x 220 mm placeres derefter på højkant mellem ydervæg og jernbjælken. Jernbjælkens frie spænd bliver 5,60 m, total længde inkl. understøtningsflader bliver yderligere ca. 24 cm, da den kommer til at hvile på stolper af KKR (eller om det er VKR, kan ikke huske) som er 120 x 120 mm.
Ydertaget vil blive båret af en limtræsbjælke oppe ved rygningen, så den eneste belastning, der vil ramme jernbjælken, er vægten af etagedækket + vægten af det, der kommer til at blive opbevaret deroppe på "loftet". Ingen dramatisk tunge ting, men jeg vil naturligvis kunne opbevare en del ting dér, det tungeste objekt kunne måske blive cementblanderen og lignende, samt en del træ o.l. Hvis man skulle angive en maksimal vægt oppe på dækket, vil jeg måske sige ca. 2 ton spredt over hele arealet. En rimelig del af den last havner altså på ydervæggene.
Er der nogen, der kan og vil lave en beregning af, hvor kraftig en jernbjælke jeg har brug for?
/Micc
Mit byggeri af et skur/garage/carport skrider frem. Fundamentet og det meste af mureriet er færdigt, og jeg må begynde at tænke på at finde en passende jernbjælke, der skal bære etagedækket over garagen, altså dækket mellem garagen og loftsrummet ovenover. Bygningen bliver 14 m lang og 9 m bred (ydermål), skur i den ene ende og carport i den anden, og garagen imellem. Hvad angår skur og carport, har vi nok løsninger til opbæringen (bl.a. på skillevægge). Det jeg gerne vil have hjælp til her er at beregne dimensionen af en jernbjælke over garageafsnittet. Planen er at placere f.eks. en HEA eller en HEB i midten (altså parallelt med langsiderne).
Således vil bjælken ligge med centrum 4,5 m inde i bygningen. Bjælker/planker i dim 45 x 220 mm placeres derefter på højkant mellem ydervæg og jernbjælken. Jernbjælkens frie spænd bliver 5,60 m, total længde inkl. understøtningsflader bliver yderligere ca. 24 cm, da den kommer til at hvile på stolper af KKR (eller om det er VKR, kan ikke huske) som er 120 x 120 mm.
Ydertaget vil blive båret af en limtræsbjælke oppe ved rygningen, så den eneste belastning, der vil ramme jernbjælken, er vægten af etagedækket + vægten af det, der kommer til at blive opbevaret deroppe på "loftet". Ingen dramatisk tunge ting, men jeg vil naturligvis kunne opbevare en del ting dér, det tungeste objekt kunne måske blive cementblanderen og lignende, samt en del træ o.l. Hvis man skulle angive en maksimal vægt oppe på dækket, vil jeg måske sige ca. 2 ton spredt over hele arealet. En rimelig del af den last havner altså på ydervæggene.
Er der nogen, der kan og vil lave en beregning af, hvor kraftig en jernbjælke jeg har brug for?
/Micc
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Hvis jeg tolker dine oplysninger korrekt, så drejer det sig om et areal på cirka 50 kvm. Bjælkens dimensioner afhænger helt af loftets last og hvordan den er fordelt. Det almindelige for opbevaringsetager er 0,5 kN/kvm (ca. 50 kg/kvm), da er en HEA 160 tilstrækkelig. Alternativet er et normalt mellem-etagedæk med 2 kN/kvm. Da skal du op til HEA 220. Derefter findes der mellemstadier.
Hej! Mange tak for svaret! Ja, det stemmer, det drejer sig om ca. 50 kvm. Og med et "normalt mellemspærrebjælke" mener man så en bjælke, hvor rummet ovenover er f.eks. bolig eller lignende, som kontor eller noget i den stil??? Det bliver der aldrig tale om her. Men 50 kg/kvm er jo i størrelsesordenen, hvad jeg kan se, bliver optaget der. Så kan det jo naturligvis ske, at belastningen på loftet ikke bliver perfekt fordelt over hele arealet... Hvor alvorligt er det, hvis 700 kg skulle placeres stort set lige over bjælkens midte? (selvom det ikke burde blive sådan, hvis man bruger hovedet...).
Jeg kan få fat i en HEA 200 til en rimelig pris, har ikke set den, men sælgeren fortalte, at der er nogle relativt store huller boret eller skåret (op til 50 mm i diameter). Ligger de på "forkert" sted, så betyder det sandsynligvis, at bjælken er temmelig svækket, ikke sandt. Mindre alvorligt, hvis de ligger midt på livet, formoder jeg. Jeg kan også få fat i en HEB 240, men det er jo virkelig ret meget overkill så… Vejer ca. 485 kg, så der må man jo tage lidt ved
for at lægge den op
. Spøg til side, så går det jo også med hjælp fra diverse kædespil.
Jeg kan få fat i en HEA 200 til en rimelig pris, har ikke set den, men sælgeren fortalte, at der er nogle relativt store huller boret eller skåret (op til 50 mm i diameter). Ligger de på "forkert" sted, så betyder det sandsynligvis, at bjælken er temmelig svækket, ikke sandt. Mindre alvorligt, hvis de ligger midt på livet, formoder jeg. Jeg kan også få fat i en HEB 240, men det er jo virkelig ret meget overkill så… Vejer ca. 485 kg, så der må man jo tage lidt ved
Bedste svar
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Alle varianter jeg har kigget på klarer en punktlast midt på bjælken på 700 kg. Jeg synes det virker som om en HEA 200 er et godt kompromis, under forudsætning af at hullerne findes i livet.
Klik her for at svare